40厘米米乘60框架柱,带板高4米,C30混凝土,最大承重力多少?
建筑面积三百三十平米,共十八根柱子,三排,每排六根,
上面再建5层砖混结构,请问承受的起吗?柱子钢筋十根,
国标四根18,六根16,砖混结构层高3.15米,
箍筋是8毫米圆钢,双箍筋,距离十五厘米。
水泥空心砖,每块重约8斤,砖尺寸:长24厚9.5宽12,请大家帮忙计算下,
如果建5层承受的起吗?如果最后一层用砌块砌墙可以减轻重量吗?求懂行的解答,急呀。
梁的最大跨度7.2米。
只有400x600的十八根柱子,没有抗震墙,有一道基础梁,横向240x500,6根16#钢筋,纵向300x600,8根18#钢筋,山墙基础梁,4根18,4根20,纵向梁还带有两根14腰筋。
追答如果按你所说上面四层不是框架,或者是柱子只有在底层有,上面没有大柱子,那肯定柱子钢筋有些小。而且柱子截面未必够!如果五层是全框架结构,400*600的柱子还是合适的!
追问一共是三层框架,四层砖混,现在己经建了7层,砖混结构是4根14的钢筋,240x240,带电梯一共26根抗震柱,框架第一层高3米,2至3层高3米9,4至7层高3米15。
追答如果是这样,本人建议你最好不要再加层了,不知道你们那个地区的设防烈度,不过底框结构是不宜太高的,而且是三层框架抬四层砌体,这个就有可能违背规范。而且这个图纸设计的,转换层以下没有抗震墙,就已经不合理了,更别说是框架和砌体共同承重了。这个是结构设计的大忌。所以本人建议不要再加一层。
追问谢谢你了,现在也没别的办法了,本来我计划在顶层建半层自己住,这样看来不行了,因七层全部商用,三层酒店,四层住宿,如果有办法在第一层四角加上抗震墙就好了。
追答我的判断是局限性的,毕竟我看不到图纸,也只是你给的仅有的信息去判断。你也可以去咨询当时设计这个图纸的设计人员,与他们沟通会更好,网络途径只是提供其中一个办法而已。
追问不过我们这个地方还没有发地震的记录。要是你在我们一个市就好了,请你现场看看那该多好。
设计的人当然是说不建了,
本身房子设计的不合理,我买的钢筋现在还剩下六七吨。
你要是方便的话,我可以把图纸传过来看看。
可以传过来,[email protected]