摘要:许多工业都会用到冷水机来对设备进行制冷,不过使用工业冷水机可能会遇到各种各样的问题,常见的比如整机不能运转、电源开关跳脱、逆相、散热不良、冷媒不足、过载等,需要一一排查故障原因并进行维修。维修工业冷水机的时候要注意,先处理好冷媒再维修;要断电维修;大型故障需请专人维修。下面一起来了解一下工业冷水机组的维修修理吧。一、工业冷水机组的常见故障及排除方法
工业冷水机是冷水机的一种,是一种水冷却设备,在使用过程中,可能会出现各种各样的故障,一些比较常见的故障有:
1、电源正常,整机不能运转
故障原因:保险丝熔断;逆向继电器故障。
排除方法:更换备用保险丝;更换逆向继电器。
2、电源开关跳脱
故障原因:电源负载线路接地或短路;压缩机、泵浦、马达故障接地。
排除方法:换新处理;检查后,如确定故障,更换或修理。
3、逆相
故障原因:泵浦、压缩机及风扇逆转;缺相。
排除方法:将电源相线中任意两相调换;用万用表测量三相电源是否正常查看电源线是否断掉。
4、散热不良,故障指示灯亮
故障原因:高压开关跳脱;高压开关损坏。
排除方法:清洁冷凝器,空气保持40℃以下;更换新的压力开关。
5、冷媒不足,故障指示灯亮
故障原因:冷媒不足低压跳脱;蒸发器结冰;温控器不准或传感器失灵。
排除方法:查看膨胀水箱是否缺水,循环泵浦是否运转,待正常后,手动复位低压开关或关机重启;如蒸发器结冰,请将冰水排出,再加温水,使冰溶化;温控器问题换新或修理。
6、过载,故障指示灯亮
故障原因:电压异常;马达、泵浦、压缩机轴成损坏;散热不良;过载继电器过小或调节值太低;线路接点不良或松动。
排除方法:三相电源压降或电压不稳及缺相,请调整电压及查缺相原因;更换新轴成或换新;按方法4解决;换大或依正常值调高;锁紧。
7、故障指示未亮但压缩机无法运转
故障原因:保护装置跳脱。
排除方法:检查后,如确定故障,更换或修理。
8、水流量不足
故障原因:水箱内水量不足;管路水流过小。
排除方法:往水箱里加水;检查每个阀门是否开启到最大。
二、工业冷水机维修三大要点是什么
冷水机出现故障可能是多方面的原因,需要细致排查故障原因并进行维修处理,一般来说,在维修工业冷水机的时候,要注意以下三大要点:
1、对整个系统进行检修前,请务必处理好冷媒
冷水机中的冷媒可能是氟,可能是氨,需要妥善处理好,避免泄露,一般处理方法是做足安全措施后,抽干冷水机中的冷媒,然后再进行检修。
2、请务必断电操作,并做好防护措施
工业冷水机一般是不断电的,但是在检修的时候一定要断电维修,不要以为关机就行了,要确保电源切断后再开始检修。
3、应寻求专业人士指导或帮助
工业冷水机毕竟属于大型机械设备,内部复杂,非专业人士很难维修大型故障,只能在不拆动机器的情况下检修,问题比较大还是要请专人维修。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考