钢筋焊接取样有那些规范要求?

包括机械连接

钢筋焊接取样在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算。累计仍不足300个接头,应按一批计算。力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。

焊接等长的预应力钢筋(包括螺丝端杆与钢筋)时,可按生产时同等条件制作模拟试件。螺丝端杆接头可只做拉伸试验。

封闭环式箍筋闪光对焊接头,以600个同牌号、同规格的接头为一批, 只做拉伸试验。当模拟试件试验结果不符合要求时,应进行复验。复验应从现场焊接接头中切取,其数量和要求与初始试验相同。

扩展资料:

取样方法

从每盘上任一端截去不少于500mm后,再取两个试样一个拉伸,一一个反复弯曲,拉伸试样长500mm,反复弯曲试样长200mm。冷轧带肋钢筋的力学性能和工艺性能应逐盘检验,从每盘任一端截去500mm以后,取两个试样,拉伸试样长500mm,冷弯试样长200mm。

对成捆供应的550级冷轧带肋钢筋应逐捆检验。从每捆中同一根钢筋上截取二个试样,其中,拉伸试样长500mm, 冷弯试样长250mm。如果,检验结果有一项达不到标准规定。应从该捆钢筋中取双倍试样进行复验。

参考资料:中华人民共和国住房和城乡建设部-关于发布行业标准《钢筋焊接及验收规程》的公告

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-19

钢筋焊接接头设置在同一构件内的焊接接头应相互错开。在受力钢筋直径35倍的区段范围内(不小于500mm),一根钢筋不得有2个接头(构件全长钢筋应尽量少设焊接接头)。

有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:

非预应力钢筋:受拉区――不宜超过50%;受压区和装配式结构节点不限制。

预应力钢筋“受拉区不宜超过25%;当采用闪光对焊且有保证焊接质量可靠措施时,可放宽至50%;

受压区和后张法的螺丝端杆不限制。

焊接接头距钢筋弯曲处不应小于钢筋直径的10倍,也不宜位于构件的最大弯矩处。

扩展资料:

焊接接头形式主要有对接接头、T形接头、角接接头、搭接接头四种。

有时焊接结构中还有一些其它类型的接头形式,如十字接头、端接接头、卷边接头、套管接头、斜对接接头、锁底对接接头等。在国家标准GB 985—88中有详细规定。

两焊件相对平行的接头称为对接接头,这种接头从力学角度看是较理想的接头形式,受力状况较好,应力集中较小,能承受较大的静载荷或动载荷,是焊接结构中采用最多的一种接头形式。

根据焊件厚度、焊接方法和坡口准备的不同,对接接头可分为不开坡口对接接头和开坡口对接接头两种。

焊接时,为保证焊接质量而选定的诸物理量(例如焊接电流、电弧电压、焊接速度、线能量等)的总称,叫焊接工艺参数。

参考资料来源:百度百科——焊接接头

第2个回答  推荐于2017-10-11

焊接钢筋试件的取样


  焊接钢筋试验的试件应分班前焊试件和班中焊试件;班前焊试件是用于焊接参数的确定和可焊性能的检测。班中焊试件是用于成品质量的检验。  

 (一)钢筋闪光对焊接头  

    钢筋接头检验标准:
      同一台班内,由同一焊工完成的200个同级别、同直径钢筋焊接接头作为一批。若同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算。若   累计仍不足200个接头,则仍按一批计算;  

    取样数量:
      每一批取试件一组(6个)3个拉力试件、3个弯曲试件;  

    取样方法: 
    ⑴试件应从成品中切取;

       ⑵在钢筋同规格、同型号、同焊接生产条件下作焊接模拟试件;
      ⑶模拟试件的检验结果不符合要求时,复验应从成品中切取试件,其数量和要求与初始试验时相同。

 

(二)钢筋电弧焊接头:  

    电弧焊接头检验标准:
      ⑴在焊接条件下,同接头形式、同钢筋级别每200个接头为一批。
      ⑵在钻孔桩中,每一墩中,钢筋接头同接头形式、同钢筋级别位置,每200个接头为一批,不足200个时,仍作为一批,当超过200个接头时,应再取一批样件做试验。  

    取样数量:
      每批取样一组(3个试件)做拉力试验。   3.取样方法:
      ⑴一般试件应从成品中切取,每批随机抽取3个接头进行拉力试验。
      ⑵对于装配式结构节点的钢筋焊接接头,应按现场最不利的生产条件制作模拟试件。   
     

    (三)钢筋电渣压力焊:  

    1. 电渣压力焊检验标准:
      ⑴在一般构筑物中,每200个同钢筋级别的钢筋接头作为一批。
      ⑵在现浇钢筋混凝土结构中或每施工区段,同钢筋级别的200个接头为一批,不足200个仍作为一批。  

    2.取样数量:
      每批取试件一组(3个试件)做拉力试验。  

    3.取样方法:
      试件应从每批接头中随机切取。   
     

    (四)钢筋气压焊:  

    1.气压焊检验标准:
      ⑴班前焊试件每批钢筋(≤60t)焊接6根接头(外观检查合格)3根作拉力试验,3根做弯曲试验。
      ⑵班中焊:在一般构筑物中,同类型接头每200个接头为一批。不足200个接头仍应作为一批。
      2.取样数量:
      每批取试件一组(3个试件)做拉伸试验;在梁、板的水平钢筋焊接中应另取3个接头做弯曲试验。  

    3.取样方法:
      ⑴试件应从每批接头中随机切取;
      ⑵拉力试件的受试长度Ls应等于钢筋公称直径的8倍;夹持长度根据钢筋直径大小确定,一般应大于或等于100mm;
      ⑶弯曲试件长度应不小于以下规定。   弯曲试件长度
      钢筋直径(mm) 16 18 20 22 25 28 32 36 40
      试件长度(mm) 250 270 280 290 310 360 390 420 450

第3个回答  2013-09-25
300个接头一组 除了闪光对焊6根一组 其它都是三根一组 取的时候按检验批走就行了
相似回答