工业冷水机作为常见的工业冷冻设备,跟模温机一样在很多场合都有广泛使用,可以分为水冷式冷水机和风冷式冷水机,根据不同的需求可以选择不同的冷水机进行制冷控温,基本再需要冷冻的行业已经成为不可或缺的部分,当然在平时使用工业冷水机的时候,不了解的人也不可避免的需要了解工业冷水机工作原理以及出现故障怎么解决等问题。
了解这些之前首先要了解工业冷水机主要由压缩机、制冷剂、冷凝器、蒸发器、节流阀、水泵、水箱、温度控制单元构成。其工作原理分为几个部分,首先是制冷剂工作回路:制冷剂通过蒸发器与水换热后,汽化成蒸汽;压缩机将蒸汽压缩后变成高温、高压蒸汽;进入冷凝器与冷却水或空气冷却后冷凝成高压液体;经过节流阀降压后变成再次进入蒸发器汽化,吸收水的热量,起到降温制冷的效果。
工业冷水机工作原理还包括冷冻水工作回路:水泵抽取水箱内的水,经过蒸发器与制冷剂换热降温后进入用户端,用户端出水再回至水箱,循环往复。温度控制:水箱内设置有温度传感器,实时监测冷冻水水温,由温度控制单元控制压缩机的启停,实现恒温控制,通常,冷水机的控温精度为±1℃。
工业冷水机在高强度不断运行的过程中难免会出现一些或大或小的故障,如果不及时解决便会影响生产,延误工期等,那么针对较常出现的故障该怎么解决呢?接下来举例为大家讲解,首先是如果制冷系统出现堵塞现象,处理起来相对比较复杂,因为造成这种堵塞的原因有多种,包括杂物堵塞、冰堵、电磁阀坏、膨胀阀坏等。操作人员需要逐一排查原因,然后找到正确的解决办法。
此类问题的的解决办法是当发生杂物堵塞时,一般制冷系统中都有安装“过滤器”用于过滤掉系统中的杂质。如果是系统肮脏造成的轻微堵塞,能轻微感觉到制冷量下降;严重时会出现结露或结霜现象,可以判定为过滤器堵塞,这时可以更换同型号的过滤器。
工业冷水机通常也容易出现的故障还有压缩机高压报警,也是冷水机在使用的时候容易出现也让用户比较头疼的问题,其实高压报警的原因也是比较简单的,主要是冷媒的高压出现问题,若出现高压报警,一般是制冷机环境问度过高,或者机箱内积尘严重所导致的。
解决压缩机高压报警的办法是需要清理冷水机周边环境,打开窗户进行通风,一般来说冷水机的工作环境温度不超过40度是比较好的,如果温度过高就会出现这个问题。还有如果是水冷式的冷水机冷凝器内部铜管壁结垢造成冷水机散热不良。这时清洗冷凝器之后即可使用。
工业冷水机的使用过程还需要检查每一个部件是否有松动磨损,清洗冷凝器防尘网上的灰尘,冷凝器散热铝箔片灰尘可用压缩空气清理,冷凝风机可用抹布檫拭。水箱内蒸发器盘管查看是否有水垢杂物并给予清除,检查循环水泵润滑情况,根据使用标准定期更换润滑油。
最后强调的是工业冷水机表面清洁也很重要,若长时间不用可以用罩之类的东西遮挡起来,防止灰尘杂物附在机器上,问题都解决后,冷水机可正常工作。
工业制冷机组常见的故障有很多种,下面列举一些常见的故障以及对应的处理方法:
制冷机组不启动
解决方法:检查电源、保险丝、继电器、电机是否损坏或故障;检查控制器是否合适、是否损坏;查看压缩机的过载保护是否触发。
制冷机组不能制冷或制冷效果差
解决方法:检查冷凝器、蒸发器是否被污染或过热;查看制冷剂是否泄漏或不足;检查扩散阀、蒸发器和冷凝器的循环是否正常。
制冷机组噪声大
解决方法:检查电机轴承是否磨损或失灵;查看制冷机组的安装是否牢固、是否存在共振问题。
制冷机组运行时间短,自动停机或重启
解决方法:检查制冷系统是否存在漏电问题;检查压力传感器、温度传感器和电控板是否存在故障或损坏。
制冷机组冷凝器冷凝效果差
解决方法:检查制冷系统的清洗是否及时;检查排气的风机是否存在故障或者损坏;查看冷凝器的散热状态是否正常。
以上是一些常见故障及解决方法,但如果以上方法均不能解决问题,建议及时联系专业的工业制冷机组维修人员进行检查和维护。
可以了解中能温控的工业冷水机,质量有保障!