求电工高手 时间继电器控制交流接触器 要怎么接线 求图

要求交流接触器常开 只控制线圈 谢谢
需要草图 不要太专业 看不懂 谢谢

按照你的要求,延时继电器的2和7 接电源,使用延时闭合触点5和8 ,则5脚接电源火线,8接交流接触器的线圈A1 。交流接触器的线圈A2 接零线即可,输出触点选常开德13和14。

工作时,接入交流电后,延时继电器在设定时间过后,闭合触点5和8 ,则火线接至接触器线圈A1 ,使其得电,常开触点13和14闭合。见接线图示意如下:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

继电器,接触器一般都有接线图,按照接线图接就是了,不同厂家的接线图可能不一样,如果是直流的继电器或接触器接的时候注意线圈的正负和电压等级,交流的要看线圈的电压等级,220V的接任意一根火线,一根零线就是了,380V的接两根火线,继电器的触点一般都是用来做信号传递或转换之类的用,一般用的控制回路中,接触器触点一般用来控制主电路的通断。

表格程序控制器,表格设置取代编程,不会编程的人员也能使用,每个动作都可设置工作时间和定时时间,不需要时间继电器,接线简单,减少出错,增加产品稳定性、安全性。

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-18
建议这样接,时间继电器的电源线和接触器的线圈并接上,启动接触器时,时间继电器开始工作。
选一对常闭触点,把接触器上端,其中一条直接连接在主线电源的那个线去掉,用这个继电器的常闭触点代替。
时间继电器动作时,常闭触点瞬间断开。切断电源。
这是380V电压的接法,供参考
如果是220V的,把常闭触点串入220V的线圈电路中即可
第3个回答  2013-09-18
图中可以看到,1-4为常闭状态,5-8是敞开状态,右侧接线柱表示的是时间,根据需要的时间,采用对应的接法就行
第4个回答  2021-09-30
这样还要你教吗,我也会教按说明书就是