温控表怎么调整参数

如题所述

摘要:温控表在使用之前,先要进行基本的参数调整,其中有下限偏差告警、上限偏差告警、比例范围、积分时间、微分时间、比例周期、主控温度上限等参数,其中比例周期设置为按SET键选择显示“T”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改。在使用时,温控表温度误差大,可以用温控器调整菜单中的温度输入偏移值来补偿。具体的温控表调整小知识,和我一起到文中来看看吧!一、温控表怎么调整参数
1、下限偏差告警设置:按SET键选择显示“SLP”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。该参数表示告警点低于主控设定点的相差值。
2、上限偏差告警设置:按SET键选择显示“SHP”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。该参数表示告警点高于主控设定点的相差值。
3、比例范围设置:按SET键选择显示“P”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。“P”值越大,温控器的主控继电器输出的灵敏度越低,“P”值越小,温控器的主控继电器输出的灵敏度越高。
4、积分时间设置:按SET键选择显示“I”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。设定的积分时间越短,积分作用越强。
5、微分时间设置:按SET键选择显示“D”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。仪表设定的微分时间越长,则以微分作用进行的修正越强。
6、比例周期设置:按SET键选择显示“T”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。
7、自整定设置:按SET键选择显示“Aτ”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;设置为“00”表示自整定关闭,设置为“01”表示自整定启动。
8、锁参数设置:按SET键选择显示“OK”,绿色显示屏显示锁的状态,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;设置为“00”表示不锁,设置为“01”表示只锁主控以外的参数,设置为“02”表示所有参数全锁定。参数被锁定后,别人不能修改,需修改时要解锁,即设置为“00”。
9、主控温度上限设置:按SET键选择显示“SOH”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;该参数表示主控继电器动作温度不能高于此值,否则,主控设定温度无效
10、温度修正设置:按SET键选择显示“SC”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;当温控器长时间运行后产生测量偏差时,就可使用该项功能修正误差。如测量值偏小2℃时,即可设置该项参数为02,若测量值偏大2℃时,即可设置该项参数为-2。
二、温控表温度误差大怎么调整
1、主要会有以下两种情况:
(1)温控器显示温度和实际温度的偏差为线性关系主要为测温体精度问题。
(2)温控器显示温度和实际温度偏差为非线性关系。
2、解决方案:
(1)温控器显示的温度和实际温度的偏差为线性关系:使用温控器调整菜单中的温度输入偏移值来补偿。
(2)温控器显示的温度和实际温度偏差为非线性关系:
a、选择正确的输入类型。
b、使用2点定标,并且设置正确的定标值。
c、温控器接线要远离高压线或者大电流的电源电缆,避免与电力线平行或作同一配线。推荐使用独立的管道或带护套屏蔽。尽量将温控器和产生强高频噪声或电涌的装置分开装置,或者在会产生噪音的外围设备(特别是马达、变频器、螺线管等带有电感元件的设备)上安装电涌抑制器或噪声滤波器。
e、一般是接地型的热电偶比较容易受干扰。建议选用非接地型。
f、更换测温体。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答