44问答网
所有问题
框架柱钢筋采取电渣压力焊的那个焊接接头位置是不是需要采取箍筋加密措施,像绑扎搭接一样。还是不需要采
框架柱钢筋采取电渣压力焊的那个焊接接头位置是不是需要采取箍筋加密措施,像绑扎搭接一样。还是不需要采取加密措施,像普通箍筋一样绑扎就行。11G上找不到相关说明。请告诉一下相关规范是哪一个。谢谢。
举报该问题
推荐答案 2013-10-05
电渣压力焊目的就是连接钢筋作用,是节约材料和省工的施工工艺,只要是按要求做做试验合格,就是整体一根钢筋一样。所以箍筋按图施工,不存在什么加密的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3WWVK66V6.html
其他回答
第1个回答 2013-10-06
一切照图施工,图上没标注加强或加密就没有必要去想象,即使以后此处出现问题,只要你没问题,自己也就没问题,自然它就属设计、审核的问题了。
第2个回答 2013-10-05
在12G901-1里面的2-8页的第5条说明。
相似回答
柱钢筋
使用
电渣压力焊接头
处
需要加密箍筋
吗?
答:
不需要。
柱
筋
电渣压力焊部位箍筋是不是要加密
?
答:
不需要的
。03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下 1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{...
柱
筋
电渣压力焊部位箍筋是不是要加密
答:
焊接不属于(不等于)搭接(绑扎搭接),柱筋焊接部位,箍筋不需要加密
。8.4.1 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或焊接。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重要构件和关键传...
当
柱
筋采用
电渣压力焊
时
,箍筋需要加密
吗
答:
不需要
大家正在搜
25的钢筋允许电渣压力焊吗
钢筋电渣压力焊接规范
25钢筋可以电渣压力焊吗
钢筋电渣压力焊最新规范
钢筋电渣压力焊图片
钢筋电渣压力焊视频
电渣压力焊钢筋直径差
电渣压力焊取样
电渣压力焊用的不多了
相关问题
剪力墙竖向12钢筋采用电渣压力焊是否可以? 采用电渣压力焊的...
多半电渣压力焊少数搭接的柱子箍筋需要加密吗?
柱子采用电渣压力焊 搭接的地方需要箍筋加密吗
柱筋电渣压力焊部位箍筋是不是要加密?
剪力墙暗柱采用的电渣压力焊 需要按图集进行箍筋加密吗?
剪力墙暗柱采用电渣压力焊时根部箍筋是否要加密
电渣压力焊暗柱箍筋加密
箍筋加密区有电渣压力焊接头有什么影响?