既然三相电是对称电动势,瞬时电动势之和为零,为什么3相火线连接在一起还是会短路呢?

真的不理解,知道这样会短路!
电动势为0,电流应该为0啊

以下均以220/380V为例
我们先来说一下单相电吧。当某相相线(火线)在没有用电器负载的情况下,直接与工作零线(中性线)接触,就会发生短路现象。短路产生的极大电流会引起断路保护器动作,如没有保护器的作用,则会烧毁电源或电路。这你肯定能够理解。
而当三相负载相同,就是三相负载平衡时,在中性点瞬时电动势之和为零,就是常说的三相归零,如在中性点接根中性线出来,这根中性线的电流的确为零。但是,这根中性线的电流为零,并不代表相线的电流也为零,三根相线的任意一根线都是有电流的,且三根相线的电流是相同的,它们是通过负载后所产生的电流,因受到负载的约束,电流不是无穷大的。
因为在三相负载平衡时,在中性点瞬时电动势之和为零,三相归零后,各相对中性点的电压不再为线电压(380V),而是为相电压(220V)。所以可以把这种状态看成为三个负载接在三根220V的回路上,当取消负载,3相火线直接连接在一起,就相等于把三根火线直接与工作零线接触,(就如在最前面所说的单相电短路情况一样),当然就会发生短路现象。因为它有三根火线短路,所以产生的后果更严重。
你的问题主要是把中性点和中性线混淆了,中性线是从中性点上连接出来的一根线(通常是与大地相连的),在三相平衡时,电动势为0,电流应该为0是对中性线而言。而中性点是在负载后把三根线拼在一起的一个拼头点,就如把三个铜钱用螺丝串在一起压紧了一样的这样一个点。当然它也可以扩大化:把螺丝拿掉,用三根导线连接三个铜钱,那任二个铜钱间的导线就肯定有电流,把导线剪断,在断口的二端就肯定有电动势。
当然,中性点也不仅仅局限于负载端,在电源端也存在,如没有电源端的中性点,那负荷端的中性点也不存在了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-22
三相和单相不同,单相是以零线为闭合回路的,而三相是三根线互为回路,但三相线接到一起的时候,此时的中性点的电压是零,所以没有中性点电流,所以电流为零,但是,三相的任意两个线之间是存在线电压的,在强大的线电压的作用下很显然会产生很大的短路电流经另一根线形成回路或自己形成回路,所以会出现短路。在带上负载后,因为有电能转换成其他形式的能,所以电流会小很多,叫正常工作电流。这也是为什么会三相电正常带负载的原因。本回答被提问者采纳
相似回答