干粉灭火器多久年检一次

如题所述

干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。
  灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。
  根据《灭火器维修与报废规程》(GA95-2007):
  灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;
  灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。
  手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。
  手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。
资料扩展:
1、摇晃灭火器
先把灭火器上下颠倒摇晃使干粉松动。

2、拔掉铅封
把干粉松动之后,将把回手上的铅封拔掉答。

3、拉出保险销
拔掉铅封之后,拉出另一侧的保险销。

4、喷出干粉
把保险销拔出来后,距离火源约2-3米,左手拖住瓶子,右手用力压下压把就可以把干粉喷出来灭火了。

干粉灭火器的灭火原理是:
1、靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;
2、靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答