35KV电压等级,极限峰值电流为8KA,应该选用哪种户外隔离开关的技术参数?

如题所述

35KV电压等级,极限峰值电流为8KA,应该选用哪种户外隔离开关的技术参数?
可选的设备很多。
如GW4-40.5GW(D)
主要技术参数
型号:
GW4-40.5GW(D)
额定电压 (KV) 35
最高工作电压 (KV) 40.5
额定电流 (A) 630 1250 2000 2500 3150 4000
热稳定电流(有效值)(KA)
20 31.5 40 (46) 50 50
动稳定电流(峰值)(KA)
50 80 100 (104) 125 125
1min工频耐压(有效值(KV)
对地 80
断口 90
雷电冲击电压(有效值(KV)
对地 185
断口 215
额定动稳定电流(峰值)(KA)
Ⅰ型接地开关动稳定电流20kv;
Ⅱ型接地开关与隔离开关相同
4s额定热稳定电流(有效值) (KA)
Ⅰ型接地开关动稳定电流80kv;
Ⅱ型接地开关与隔离开关相同

配用机构:不接地配CS11(F);
单接地配CS8-6D(F)
或 主刀:CS14G(F),地刀:CS11(F)。
注:35kV隔离开关均按以下要求生产
1、完善化抱箍联接无焊接型
2、4级防污,爬电距离≥1260mm
3、配用相间热镀锌水平连杆,极间距1.2米
4、配备热镀锌垂直连杆,长1.5米
5、零部件热镀锌
6、导电部分铜管软连接型
7、转动部分配有自润滑套
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考