第1个回答 2019-08-18
1、调整变压器的分接开关,降低变压器二次电压值,使低压配电线路末端电压降低。
2、检查上一级电压是否很高,若是10KV供电,可调整上一级电压。
3、停用线路末端的电力电容器。
相似回答
低压配电线路末端电压过高
是什么原因?
答:
如果是3相中某一相:可能是三相不平衡,零我过小,导致零点漂移,致某相
电压偏高
。
为什么架空电
线路末端电压
高于首端电压
答:
这种电压升高是由于空载或轻载时,线路的电容(对地电容和相间电容)电流在线路的电感上的压降所引起的
。它将使线路电压高于电源电压。通常线路愈长,则电容效应愈大,工频电压升高也愈大。设线路首端电压为U1,末端电压为U2,对地容抗XC,感抗XL,电阻R。对于高压线路,与容抗和感抗相比R可忽略不计,...
低压配电电压
三相为440v,单相为250v,高于正常标准值怎么处理
答:
如果重负荷下电压时440/250V,
你就需要调整变压器抽头了
,即将变压器分接开关从Ⅱ调到Ⅰ或从Ⅲ调到Ⅱ甚至调到Ⅰ。
低压配电电压
三相为440v,单相为250v,高于正常标准值怎么处理
答:
1、你可以断开变压器高压侧输入,然后把变压器高低压侧对地放电,以防残存电位电击操作人员,确保安全第一
。变压器进出线是封闭式的,可不要放电这个程序。2、打开分接头盖子,调整变压器分接头,是输入侧10KV供电线路,调整1档10500V,是6000V变压器就调整在1档6500V.3、分接头的作用就是根据电网电压的...
大家正在搜
变压器低压侧电压过高
变压器低压侧电压过高怎么办
冬天变压器低压电压过高
变压器低压侧电压过高标准
变压器高压侧低压侧电压关系
变压器低压侧电压偏高原因
变压器低压侧电压高怎么调
控制变压器低压电压高
变压器低压输出一相电压低