推荐答案 2020-02-06
总功率22千瓦,总电流约42安。如是定频空调,主机会频繁停机或启动,故总开关可用3X100A的空开,是变频空调的,用63安的空开也可以了。现在很少用大电流型的电表了,所以,可加装75/5的电流互感器三只,用三相四线5安有功电度表即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3WZYYG3YWYY66VVRD3.html
相似回答
380v
5匹空调
多少千瓦
?6台
用
多大
电源
线和
总
开关?
答:
所以,5P
空调的
最大一相功率可能为4400瓦,
电流4
.4*4.5=19.8安培。其他相功率1.4千瓦,
电流6
.3安培。由于不知道哪一相最大,就按照三相20A来选电源线。单台电源线5*4平方毫米或5*6平方毫米,开关一般由空调厂家配,20/25A的漏电保护开关。6台5P空调,可以将
三相电流
分开布置,即总电流为2*(...
专业电工请进!
空调
功率和电线、
电表
大小
答:
http://user.qzone.qq.com/389001410/blog/1259108021 空气
开关的电流
要大于计算电流的1。5倍以上。每
台空调
单独用一个空气开关。
电表的电流
也要大于计算出的总电流值。
三相四线的电表
接线 A相1进3出,B相4进6出,C相7进9出。10接入零线。
三相四线
有多少安和多少安的电表,一般要
多大的电表
开始用到
互感器
,如...
答:
如果已知电表最大用到800A(峰值),那就选择800/5的电流互感器吧
,一般选择电流互感器,是以线径为参考的,该线径能过多大的电流,就选多大的互感器, 匹配的互感器,二次电流在5A左右,所以接互感器的电表,可选小一点的,一般可选3(6A)×3的三想四线电表,电表在表面标有5(20A),就是表...
三相四线
制线径50
加装电表
,装什么样的合适,需要买什么东西
答:
BV导线载流量是90A,电度表是5A,就必须加装100:5的电流互感器
,还要加装4极的空气开关100A,再加装4极的漏电保护器,还要加装一些20A,25A,32A的单极的空气开关,20A,25A,32A二极的空气开关,或者是40A,60A的空气开关,还有出线的粗细,有2.5mm2,4mm2,6mm2,10mm2,16mm2,25mm2等等。因为...