三台变频器 带三台水泵要做恒压补水,应该怎么做啊。

而且还是2用1备,定时8小时循环启动。

三台水泵用变频器做恒压供水,二用一备;
只需一台变频器,二台水泵电机直接由接触器供电;供水少时,由一台变频器带水泵电机供水;当用水多时,一台水泵电机直接由接触器供电,另一台由变频器供电就可以了;
2用1备不要定时8小时循环启动,可以一星期更换一次。追问

用一台变频我也会做, 但是用户必须要求三台变频都用上。还得拿出一个合理方案。

追答

三台变频都用上,你就与原来方案一模一样;每一台都工作在变频状态,供水少时,一台变频带水泵;用水多时,这一台就工作在50HZ状态了,并且再启动一台工作在变频状态。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-10
有点儿不太明白,三台水泵,用一台变频器控制就可以了,如果怕变频器有故障,弄个一用一备,两台变频器就足够了,为什么要用三台呢?追问

用户要求的,我也跟用户沟通过,一台变频就够了,但是那个管采购的好像贪污了一点,报了三台变频,妈的,买了就得用上 不能闲置。

追答

你给他都装到电控柜里面,弄个一用两备,那就简单多了,哈哈……

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-01-10
用PLC啊,弄个fx1n就可以了,再来个电接点(其他的也可)压力表(给PLC信号的),压力不够时,PLC给变频器信号输出频率提高,压力还不够,PLC继续发信号,另外的电机依次启动,直到压力达到压力表给PLC信号
第3个回答  2013-01-10
变频器是恒压供水专用型的,就可以设置。否则要控制器或PLC
相似回答