三相不平衡零线电流计算,假如A相120安,B相130安,C相150安,那么零线电流是多少,还请各位不吝赐教。

如题所述

为简化分析,假定三相负荷性质一致,如果三相电流一致,则中性线N中流过电流为0,否则,按三相相差120°求矢量数值。约26.46A。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-05
零线电流是:I0=√{(120-130)^2+(130-150)^2+(150-120)^2}/2=26.46A本回答被网友采纳
第2个回答  2013-01-01
120∠0+130∠120+150∠240=26.5∠40.9
零线电流是26.5A本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-01-02
应该是 I0=√(120-130)^2+(130-150)^2+(150-120)^2=37.4A
第4个回答  2013-01-01
130-120=10A 10*1.414=14.14A
150-130=20A 20+14.14A=34.14A
零线电流为34.14A追问

兄弟你的这个1.14是怎么算的啊,还请大哥给讲解一下,对不起、我没有分了。

追答

我的答案是错的,参见:

2013-01-01 19:40yjh_27|十一级120∠0+130∠120+150∠240=26.5∠40.9零线电流是26.5A

这个答案是对的,我是用画图验证的,将分别为0度 120度 和240度的三个方向整合为X方向和Y方向,得到X方向和Y方向的净值,勾股定理算出斜边就是对的了。