设钢筋直径<25mm. 设框架与剪力墙的
抗震等级都是三级。
方法①:查11G101-1第35页表,得37d×1.4=51.8d。
方法②:1.4×1.05×0.14×360÷1.43×d=51.81d。
1.4是接头
百分率为50%的系数;1.05是抗震等级为三级的抗震系数。
是框架柱、剪力墙暗柱纵筋的搭接长度;剪力墙水平、竖向
分布筋的搭接长度的最小搭接长度≧1.2La.所以上面①、②里的1.4应改为1.2.见GB50010-2010第9.4.6条。
此外,框架-剪力墙里的框架与剪力墙的抗震等级不一定一致的,题目没有说清楚。