主水泵配4台加药泵,同时加两种药。加药泵都是一用一备。 主水泵有电磁流量计可输出模拟信号。 现在想用变频器控制加药泵,达到加药量随水量自动变化的目的。 加药泵参数为3方13米。实际使用范围为0·2~1·5方,10米。扬程需要保证稳定10米。 求详细做法
都是离心泵
计量泵太贵了。
如果在离心泵上也加上小的电磁流量计,再把阀门关小,也就是只要扬程足够(高了无所谓,打上去就行)。可以吗?
我是听说别人有做的成功的
如果只要求扬程,这样做是没啥问题的。
计量泵太贵了。我也用过,不好用。最好是搞成傻瓜式全自动操作,否则工艺上控制起来比较麻烦
如果在离心泵上也加上小的电磁流量计,再把阀门关小,也就是只要扬程足够(高了无所谓,打上去就行)。可以吗?
我是听说别人有做的成功的
不用把阀门关小也行,因为要是压力低,流量自然就小了,然后反馈给控制器,控制器自然会加大频率史压力升高,从而使流量加大,有流量肯定能打上去。不必用阀门憋压来保证扬程的。
但是"梦旭LYQ"说的也对,这种控制不能太精确,因为有滞后环节,不过本人认为你这个系统不需要那么精确吧。
况且,要控制更加精确,你还可以做一个程序,根据污水在一段时间内的累积流量来校正加药泵在这段时间内的累积流量,时间越长越准的,但是实时准确难以保证。