怎样用变频器控制离心泵流量,同时保持扬程够用?要求全部自动调节

主水泵配4台加药泵,同时加两种药。加药泵都是一用一备。 主水泵有电磁流量计可输出模拟信号。 现在想用变频器控制加药泵,达到加药量随水量自动变化的目的。 加药泵参数为3方13米。实际使用范围为0·2~1·5方,10米。扬程需要保证稳定10米。 求详细做法
都是离心泵

有几个建议,供您参考:
第一,需要明确,当流量为0.2方的时候,离心泵的实际扬程会有多大?
第二,如果切换到备用泵,如何保证控制的精确度?
变频器一般是对一个量进行控制,比方说流量,或者是扬程,如果对两个变量进行控制,可能不太现实,至少我们没有做过类似的项目。
可能需要设计一个装置,加在离心泵的输出口上,这个装置的目的,就是为了让流量和扬程同步,这样,就只需要控制一个变量了。追问

计量泵太贵了。
如果在离心泵上也加上小的电磁流量计,再把阀门关小,也就是只要扬程足够(高了无所谓,打上去就行)。可以吗?
我是听说别人有做的成功的

追答

如果只要求扬程,这样做是没啥问题的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-22
你是做污水处理的吧?你要根据污水的流量来控制加药量是不?你说要保持扬程够用,需保证10米,是不是要确保药已经加到污水里的意思?

你要加药量随水量变化,还要扬程稳定于10米,本人觉得矛盾!
水量变化,加药量就变化,加药泵的流量就要变化,照泵的输出曲线看,扬程也是变量。你要稳定于10米,那就得污水流量计的输出稳定于某一定值,即污水流量恒定。

如果不管扬程稳定与10米。
照你这么说,肯定还要上加药的流量计,至少两个,每种药对应一个,污水流量设为给定,控制加药变频,反馈加药流量,构成PID控制,每种药做一个PID控制,对应同一个污水流量输出,可分别用相应系数与之值相乘作为每种加药的给定。我觉得用S7-200的PID向导能够完成。

本人常见那种直接在泵上调节药量的加药泵,为何不试试?追问

计量泵太贵了。我也用过,不好用。最好是搞成傻瓜式全自动操作,否则工艺上控制起来比较麻烦
如果在离心泵上也加上小的电磁流量计,再把阀门关小,也就是只要扬程足够(高了无所谓,打上去就行)。可以吗?
我是听说别人有做的成功的

追答

不用把阀门关小也行,因为要是压力低,流量自然就小了,然后反馈给控制器,控制器自然会加大频率史压力升高,从而使流量加大,有流量肯定能打上去。不必用阀门憋压来保证扬程的。
但是"梦旭LYQ"说的也对,这种控制不能太精确,因为有滞后环节,不过本人认为你这个系统不需要那么精确吧。
况且,要控制更加精确,你还可以做一个程序,根据污水在一段时间内的累积流量来校正加药泵在这段时间内的累积流量,时间越长越准的,但是实时准确难以保证。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-01-22
用离心泵是无法实现这个控制过程,原因有几点:
1、离心泵怕转速与杨程是成非线性比例的,同时流量受出口压力的影响很大,无法实现计量
2、离心泵所用的是异步电机,其转速与频率的对比也是非线性的。
3、由于控制环路的有一定的滞后,在这里如果想要得到比较准确的控制,是不能使用流量作为控制依剧的。
如果一定想要进行控制,那么可以参考以下方案
1、将药泵更换为活塞泵或旋翼泵,并将加装药泵电机转速反馈系统,这样药泵的扬程不受电机的转速影响。
2、对电磁流量计的信号进行PID计算后并转换为0-10V送入变频器转速控制电压端子。
因详细的控制处理流程较多,在这里就不详述了,有需要可联系本回答被网友采纳
第3个回答  2013-01-23
加药泵加调节阀,直接控制加药流量,这样才可行。
第4个回答  2013-01-22
买个控制柜按流量,扬尘,时间设置变频器
相似回答