如图所示:
当系统中有气体溢出时,气体会顺着管道向上爬,最终聚集在系统的最高点,而排气阀一般都安装在系统最高点,当气体进入排气阀阀腔聚集在排气阀的上部,随着阀内气体的增多,压力上升,当气体压力大于系统压力时。
气体会使腔内水面下降,浮筒随水位一起下降,打开排气口;气体排尽后,水位上升,浮筒也随之上升,关闭排气口。同样的道理,当系统中产生负压,阀腔中水面下降,排气口打开,由于此时外界大气压力比系统压力大。
所以大气会通过排气口进入系统,防止负压的危害。如拧紧排气阀阀体上的阀帽,排气阀停止排气,通常情况下,阀帽应该处于开启状态。排气阀也可以跟隔断阀配套使用,便于排气阀的检修。
扩展资料:
排气阀的公称压力为 PN10。密封试验压力为1.1MPa。强度试验压力为1.5 MPa。排气阀的水关闭压力应≤0.02 MPa。排气阀的空气关闭压力应≥0.07 MPa。
压力试验应符合标准GB/T13927的规定。连接法兰应符合标准GB/T17241.6-98的规定。最高工作压力可达10bar。最高工作温度(水)约110℃。
参考资料来源:百度百科-排气阀
参考资料来源:百度百科-自动排气阀
暖气管道上不可以安装排气阀,擅自安装暖气阀属于违法行为,需要承担相应的法律责任,各省市供热条例都有明确规定。
以吉林省为例,根据《吉林省城市供热条例》规定:
第十八条 用户不得有下列行为:
(一) 擅自增挂暖气片;
(二) 擅自增加水循环设施;
(三) 擅自排水放热;
(四) 擅自改变热用途;
(五) 阻碍热经营企业对供热设施进行维护、管理。
第二十六条 任何单位和个人不得损坏或者擅自拆改、移动供热设施。需要拆改、移动的,应当经热经营企业同意。
扩展资料:
相关法律责任:
根据《吉林省城市供热条例》规定:
第三十二条 违反本条例第十八条第二项、第三项、第四项规定,用户擅自增加水循环设施、排水放热或者改变热用途的,由县级以上人民政府供热主管部门给予警告,并责令限期改正;逾期不改正的,处以五百元以上三千元以下的罚款。
第三十三条 违反本条例第二十六条规定,用户故意损坏或者擅自拆改、移动公共供热设施的,由县级以上人民政府供热主管部门责令限期改正;逾期未改正的,处以上一千元以上五千元以下的罚款;造成经济损失的,应当依法赔偿。
参考资料来源:百度百科-吉林省城市供热条例
本回答被网友采纳