壁挂炉是博世欧洲风尚型的,装上用了有两个月,最近一段压力表不正常,早上补过水后水温一般都是在60~65度,压力表在2的位置,一直到晚上看着水压都正常,晚上睡觉前把温度调到55度,然后关上外屋的两组暖气片,到第二天起来看压力表就到1附近了,然后温度升到65度,压力表慢慢会升到1.6左右的位置(升不到前一天加过水的位置)。我检查家里的管道都没有漏水现象,这是什么原因,是不是压力表坏了?能报维修吗?
给我们装机器的公司来看看也查不到什么原因说没事,打博世的400电话一直打不通
1、壁挂炉内部有气体
壁挂炉水压下降可能是在补充水的时候,混入了气体导致水压下降,在使用壁挂炉时必须保证壁挂炉内没有气体。可以开启全部排气阀门,包含自动排气阀门以及暖气片排气阀门,将壁挂炉内的气体排放出去,确保壁挂炉内气体排空了再关闭排气阀门。
2、没有及时补水,导致缺水
刚进入冬季使用采暖系统时用水量会增加很多,这时候得进行注水的操作,有些用户注水太少,导致水压一直很低。或者在平时使用时,壁挂炉内的水也会流失一些,导致缺水。可以打开壁挂炉的补水阀,往壁挂炉中加水,直到加到1.5公斤左右就行了。
扩展资料
挂壁炉使用注意事项:
1、压力不太高,1.2到1.5是适当的范围,超过将降低密封部件的使用寿命,太小的压力不会启动现象,解决方法是打开排气阀释放水,打开水入口开关添加。
2、炉、热水不是直接加热和白,所以在冷水同时改变了内部高温热循环系统的压力,会改变的压力传感设备相应的电路和芯片,炉将根据预选温暖重做设备的运行模式,所以重复加速老化的设备。
参考资料:百度百科-壁挂炉
补完水白天好像不会损耗,晚上睡觉把温度调低并且关了两组暖气片,一夜就能掉到1,如果第二天早上把所以暖气片接通并把温度调高一些,压力就能上去,但上不到前一天加水后的位置,如此这样过一晚上压力就能掉到1以下,如果不加水会一直下
追答暖气片有手动排气阀没有,
主管做没做过自动排气阀?
暖气片上有排气阀,主管没有
这两天水掉的少了点,一夜过去掉到1.2左右了
你暂时别补压,观察下看压力会不会降到1以下或者掉到0