线路容量问题:三相五路入户电线,最大能支持多大功率?

公司新办公地点,提供三相五路入户电线(80A,25平方线)。能否支持如下电器设备:200台电脑台式机,10台2u服务器。4台交换机,2台打印机,4台饮水机,一个冰箱,1个微波炉,外加1000平米的照明?分不多,诚意在,请高手之路。

三相五路入户电线,25平方毫米的线最大能支持40KW的功率,可以承受80A的电流。

多大的功率用多大的电线算法:
  铜芯电缆载流量比铝芯大,单芯比多心大,大的倍数不成规律。 载流量和电缆的敷设方式及环境温度关系也很大,地埋比空气大一点,环境温度高一点,载流量也大一点。
  由于截面积太小,只有2.5平方,载流量不大,因此上述的大一点相对变化就比较大。 铜芯多芯电缆可按25A估计,单芯可按30A估计 铝芯多芯电缆可按18A估计,单芯可按23A估计 多芯敷设接线方便,三相长度一样,散热不好所以载流量小一点;单芯敷设接线麻烦,线路多故障点就多,但载流量大一点。
  1平方的铜线能承受安全电流是5A一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
  如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
  导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 但是没有什么公式。 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-22

    200台电脑台式机,10台2u服务器,大约200W/台:210×200=42kw

    1000平米的照明,估算10w/m² :1000×10=10kw

    其他设备,              估算10kw

    合计功率:62kw

    62000÷(√3×380×0.8)≈118A    (cosΦ=0.8)

    118×0.9 ≈ 106A                   (需要系数Kd=0.9)

第2个回答  2013-01-22
把各种电器尽量平均分配在三相电源上,尽量使功率平衡,25方线可以带动这些设备。
第3个回答  2013-01-22
三相五线是只,三相相电,一零一地线。台机均算80W*200=16KW;1000m2照明200条28WT5日光灯管5.6kw;炉子2kw其它就不多了,合计约20几千瓦,25mm2的线完全够用了。安数就不说了一定够的,按三相80A可供80*380*1.732=56.2KW的设备。
第4个回答  2013-01-22
不知道你的设备是多大的,80A,25平方线可以承受40KW,你自己算算追问

谢谢,请问:380伏的三相电,也是最大40KW吗? 还是要乘以 3 ?

追答

三相五路入户电线80A,25平方线可以承受40KW,你可以把你的设备平均分三路接

追问

哦。那就是如果分三路接,最大能承受120KW喽。谢谢啊,如果这样就够用了。

追答

你错了不是120KW,是40KW分三路,每路13KW

本回答被提问者采纳
相似回答