请问家中的控制插座的空气开关会自动跳闸是什么原因?

没有什么大的负载,只有电脑和电灯。而且是使用了一段时间后自动跳闸,并没有在插入什么设备的情况下瞬间跳闸,连楼下的总闸也会一起跳。请高手指点

空开跳闸,一般是以下原因:

    线路过载,也就是说用电超负荷了,流过空开的电流超出了限定值,就会使其跳闸断电。

    短路,短路属于严重的过载,会立即引起线路跳闸。发生短路有可能是连接的负载有故障,也可能是配电线路本身发生了短路。

3.空开接线端子接触不良。这种情况下如果空开流过大电流,端子会发热,当空开的温度达到一定值时,就会引起热保护。

4.空开本身损坏。

5.如果是带有漏电保护功能的空气开关,还有可能是发生了漏电。

扩展资料:

空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。

空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。

除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

主要作用

在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。

欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。

参考资料:空气开关-百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-28
空开跳闸,一般是以下原因:
1.线路过载,也就是说用电超负荷了,流过空开的电流超出了限定值,就会使其跳闸断电
2.短路,短路属于严重的过载,会立即引起线路跳闸。发生短路有可能是连接的负载有故障,也可能是配电线路本身发生了短路
3.空开接线端子接触不良。这种情况下如果空开流过大电流,端子会发热,当空开的温度达到一定值时,就会引起热保护
4.空开本身损坏
5.如果是带有漏电保护功能的空气开关,还有可能是发生了漏电。追问

第一、空开是全新的,正泰的16A。第二、漏电保护器也是新的,而且没跳。我家的配电是:一路控制插座、一路控制电灯、一路控制热水器。情况是:用着用着就跳了,有时跳家里控制插座的空开,有时连下面的总闸一起跳,请帮忙分析下,谢谢。

追答

既然断路器本身没有问题,那就肯定是发生过流或者漏电了。顺便请你检查一下空开的接线端子是否有问题,接触不良引起发热也是会造成跳闸的。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-12-28
彻底检查一下你的插座,最有可能是安装插座的工人操作有误,里面的相线和零线,地线绝缘损坏,或者有铜丝等的异物,楼下的空开总闸的起跳电流很大,应该就是短路造成的。追问

如果是插座的问题,我都用了十年了,一年前家里插座才被我换过几个,为什么现在才出问题?而且空开是全新的,正泰的16A。第二、漏电保护器也是新的,而且没跳。我家的配电是:一路控制插座、一路控制电灯、一路控制热水器。情况是:用着用着就跳了,有时跳家里控制插座的空开,有时连下面的总闸一起跳,请帮忙分析下,谢谢。

第3个回答  2012-12-28
首先要确定是断路器还是漏电保护器,其一:如果是断路器,根据您说的情况,只开了电脑和灯具,基本可以断定是空开坏了。其二:如果是漏电保护器,检查下是不是哪里漏电追问

第一、空开是全新的,正泰的16A。第二、漏电保护器也是新的,而且没跳。我家的配电是:一路控制插座、一路控制电灯、一路控制热水器。情况是:用着用着就跳了,有时跳家里控制插座的空开,有时连下面的总闸一起跳,请帮忙分析下,谢谢。

追答

按您说的跳闸情况,一般插座是用漏电保护器。总开一起跳,可能是短路等问题。负荷我们可以不去考虑!

第4个回答  2013-01-05
老大16安的空开业太小了你自己算下 16*220=3520W最大峰值不会超过4000W就跳闸直接装32安 或者63安 的 .不管空开是不是新的 关键是安数小 .用电功率大不跳闸才怪/
是短路了
相似回答