市集中供热管网能接中央盘管空调供热吗 外网的温度是50度 压力是4公斤 我的空调是有3层楼呀
其它楼还有暖气片呀 今天怎么搁到也弄不好呀 在总回水管上加了台泵还不行呀就是空调效果不好 泵流量是48 杨程是30MM 有那位朋友懂 告诉我一下呀
举报该问题
推荐答案 2012-12-08
市政热网接中央空调采暖完全可以!
根据你的描述,水温、压力可以!你感觉空调效果不好应从以下几点找找原因:
1 检查门窗的封闭情况!
2 调整风机盘管的风速为低速或中速,不可以开高速!(进水温度不变的前提下,风速越高,出风温度越低)
3 检查风机盘管进回风是否顺畅,是否有灰尘、过滤网是否清洗!
4 检查风机盘管Y型过滤器及主管路除污器、过滤器是否有堵塞、阀门是否全部打开!
5 如果都没有问题,检查水泵叶轮工作是否正常,若正常建议更换大流量的水泵!
祝顺利!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3Z36VY63D.html
其他回答
第1个回答 2012-12-08
管道形成循环没有呢 进出水 有进就要有出
第2个回答 2012-12-08
不太懂,把外网的热水接到你家的中央空调盘管上?中央空调就你一家用吗?