7千瓦照明电与20台12匹空调4台15匹空调,及18台2匹制冷设备等,总共300千瓦的功率,需要多大的铜线。160米

160米的入室线

因为都是单相负荷,所以平均到每相上就是大约100KW的负荷。电流大约450A。
考虑到距离、损耗、起动电流等因素。实际电流要超出这个数。所以要选4*185的铜芯电缆才能满足使用要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-07
家用空调可按单相供电。
从你的题意来看应该是住宅楼配电的问题。
一般住宅楼(非高档)在每层或首层设一个总箱,从公变引来电源在这里分配后到各家各户的住宅配电箱。
300kW应该就是这个总箱的容量,公变至这个总箱肯定是380V三相五线低压供电。照明空调平均功率因数在0.9(其实还要低一点)。如果设总箱的话,可以考虑一下需要系数,保险一点取0.9。 300kW/0.9*0.9=300kVA。
计算电流=300/0.38/1.732=456A,4芯电缆的极限是435A(埋地铺设,如果是架空,只有375A),所以考虑500A的母线。
160米国需要考虑电压家,需要严密计算,我个人估算压降在5%。因此,个人经验扩大一级选择630A母线。

国内如果公变不在小区内,一般不会用母线,一般会用单芯电缆。三个70方单芯电缆+2跟35方地线。
第2个回答  2012-12-07
我大概的算了一下你说的300不够吧?
我是按你说的300算的。你得用4*185的电缆。
每相电流大概450A。150的电缆载流量是470A,近距离的话勉强够但160米还要算上电缆损耗再加同时启动的电流峰你就得用185的了。185的电缆载流量是540A应该足够
第3个回答  2012-12-07
这安380V算的,如果是近距离(几十米以内),铜电缆150平方毫米
如果是中距离(百米以上),铜电缆240平方毫米
如果介于长距离和短距离之间,铜电缆180平方毫米
第4个回答  2012-12-08
得用5*185mm²的电缆 三相电+零线+地线