照明电源空气开关过几个小时就跳闸..漏电保护器也送的上去。跳过之后漏电保护器就送不上去了

.房子是新装修的重新布的线、3个小房间合一个大房间、。4台水晶灯 灯带每个房间2圈 4平方的电源、还有楼梯道的也重这带的电源。、楼梯道是老线以前查过是好的。中间的水晶灯我在开关那用万用表测量控制线和零火线短路 如果把控制线接到开关上的话 零火线直接短路 但是空气开关送的上去、现在是把控制线下了 还是跳闸 漏电保护器跳 空气开关不跳 空气开关40C的 漏保是63c的

不知道你的灯带的电源是不是隔离电源,如不是隔离的话,最大可能性是灯带漏电,因为房子重新装修的,有可能有点潮湿。还有一个办法,用排除法来试,先只接水晶灯或灯带来试,看接那种灯会漏电跳闸;如水晶灯跳,那再一台一台的试,确定是哪一台,再检查漏电的这台水晶灯的线路或换掉;如是灯带跳,再一圈一圈的试,找出漏电的换掉;如水晶灯跟灯带都跳,那检查两种灯的从漏电开关出来所接公共线的线路是否漏电,如线路没问题,那就要先换漏电开关来试了(水晶灯与灯带都有漏电,那你要去买彩票了。)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-30
有点没说清,首先,如果空开和漏电一起跳,说明你家里有直接短路点,漏电单跳,有如下原因:1、你的三孔插座没有按L、N、地去和电源对应接线,产生了漏电电流厄动作。2、可能是你灯的控制器有点小问题,前题是你接对线了。需要你逐路排查。
第2个回答  2012-11-30
漏电保护器跳开后需要复位 一个小按钮 你的灯是不是有镇流器 检查下镇流器 如果可以 把灯泡摘掉 凉下火线 对地 是否绝缘不好 如果摘下灯 绝缘不好就是线的问题 反之就是灯或镇流器问题
第3个回答  2012-12-04
漏保跳说明漏电。漏电是指火线不经过零线连接到地。而形成的电流
重点检测可能引起漏电的原因。

比如铁壳家用电器漏电等
相似回答