建筑工程给排水施工图设计任务书范本?

如题所述

项目
给排水施工图设计任务书
年 月 日
目 录
第一部分 设计总则
第二部分 设计深度及成果要求
第三部分 专业技术设计要求
第一部分 设计总则
一、本任务书主要表述了我司对于 项目初步设计和施工图设计的具体要求,提供了我方对于成控设计方面的一些特定做法,一般常用做法不再详细说明,请设计方各专业设计人员在本项目的初步设计和施工图设计阶段予以落实。
二、设计方项目负责人应保证给排水专业设计人员认真阅读本任务书。相关各专业发生矛盾时,原则上应以建筑专业为依据,各专业进行相应调整。
三、本任务书与国家或地方现行规范、规定有冲突时,应以现行规范、规定为准。设计方须提前将冲突内容照会我司,共同商定解决办法并达成一致后,方可执行。
四、本任务书技术要求部分为给排水专业设计中须重点注意的设计技术原则要求。
五、本任务书中使用“应”、“不应”、“须”等字眼时,设计方必须严格执行;使用“宜”、“可”等字眼时,一般情况下设计方应优先执行。
第二部分 设计深度及成果要求
(一) 施工图设计
施工图设计成果主要包括各专业设计图纸及计算书。施工图设计图纸深度除应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》及地方关于施工图设计图纸深度要求外,同时还要满足以下要求:
1、能够编制项目成本控制标准和合同计划清单;
2、能够满足施工招标的要求;
3、能够编制项目施工组织设计详细方案;
4、能够满足项目主要材料及设备采购要求;
5、能够通过第三方技术审查和政府部门的审批。
(二) 设计成果质量要求
1、 设计图纸内容及绘制深度应按《建筑工程设计文件编制深度规定》、地方相关规定及我方相关要求执行。
2、设计文件及图纸内容应全面、详实,各项指标计算应精确,文字、尺寸、索引、构造做法、相关列表等各类标注及说明应详细明确,不应有遗漏。无法引用标准图集且文字不能准确说明的部位,应提供详细的构造大样详图,明确施工做法。
3、本专业及各专业设计图纸均不应出现重大的原则性的设计错误以及非技术性的“错、漏、碰、缺”等问题。
第三部分 专业技术设计要求
一、 设计及施工说明
1)工程设计依据的规范性文件有效,无重要的设计依据文件缺失。
2)设计范围清楚、明确,无缺失(例:除合同特殊约定之外,气体灭火系统、雨水收集、污水处理、中水回用、直饮水系统及太阳能热水系统等均属于设计范围,应详细设计,不应预留。)
3)工程概况、使用功能、建筑面积、层数及建筑高度、防火类别等清楚说明。与消防用水量、屋顶水箱容积匹配。
4)消火栓箱尺寸明确。一般住宅公区应采用薄型带灭火器整体式消防柜,暗装。
5)消防卷盘应明确是否设置。除规范规定以外,一般不设。
6)减压稳压栓口明确设置范围,且设置数量经济、合理。
7)管材、阀门、保温材料及保护层、管道防腐做法及连接方式、管道涂色标识等明确、完整并与设计任务书一致。管道工作压力、试验压力、耐温等级明确。
8)消防管道清楚界定普通钢管/加厚钢管/无缝钢管的使用范围。
9)管道保温和电伴热的设置区域明确指出。
10)对于需要电气联动的水泵、阀门或其他设备,控制要求描述清楚,与电气专业的相关描述一致。
11)图例完整,表述清晰,与平面图中保持一致(重点注意各类阀门、附件、管道标识等)。
12)清晰描述外墙明露的雨水、冷凝水排水立管应刷漆,颜色与外墙一致。
二、 主要设备材料表
1)设备无漏项,技术参数准确、齐全,材质描述清楚,设备所需配套的附件详细说明。
2)设备编号与平面图中保持一致,设备安装位置及服务范围与平面图中一致。
三、 大平面图、系统图、详图
(一)消火栓
1 大平面图
1)逐层检查位置是否合理,无背靠栏杆,挡窗,不方便装修处理处。
2)立管对窗户无遮挡。
3)消火栓尽量采用全暗装。
4)消火栓和立管不设在户门附近。
5)消火栓和立管尽量不设在电梯门口或正对电梯门。
6)消火栓保护半径合理。一般可按28米考虑。
7)架空敷设的给水、消火栓管道贴墙边,方便装修处理。
8)架空敷设的给水、消火栓管道标高紧贴结构顶板。
2 系统图
1)管径大小经济、合理。一般普通住宅室内消火栓立管选取DN100。
2)阀门设置经济、合理。一般仅在每根立管底部、顶部设置阀门,阀门设置不得重复。
3 屋顶水箱间详图
1)水箱容积合理,仅满足规范最低要求。
2)消防增压稳压设备应设在屋顶水箱间,不应设在地下消防泵房。
3)消防增压稳压水泵流量合理,一般按规范取漏损量的1%~3%。
4)一般应采用水箱、水泵独立的方式,不采用一体化设备。
5)消防水箱一般不设消毒装置。
(二)管井
1 大平面图
1)水管井管井位置是否合理
2)管井尺寸经济、合理,不进人检修的管井深度一般不大于500mm。
3)管井门是否采用单扇,节省成本。
(三)卫生间
1 大平面图
1)排水立管位置合理,无挡窗。
2)排水立管装修包管后不影响坐便器等洁具使用,需要包管位置应标注明确。
3)排水管道不穿越餐厅、卧室;厨房上部无卫生间排水管道。
4)排水采用单立管。
5)无坐便器、洗脸盆等洁具阻挡门开启等不合理布置问题。
6)出屋面透气管道的位置合理,不应在正立面,影响立面效果,尤其是坡顶。
2 系统图
1)排水立管检查口仅在有设排水支管层设置。
2)给水立管管径经济、合理。普通单元式住宅项目分区给水立管尽量不大于DN50(一层多户以计算管径为准)。
3)减压阀设置层数经济、合理,并满足节能要求。
4)可调式减压阀及过滤器不应竖直向上安装。
3 卫生间详图
1)洁具下水口有完整定位尺寸。
2)坐便器下水口距背面墙的距离应定位。
3)地漏设置位置应合理。靠近易积水部位。
4)排水立管系统图与平面图一致。
5)注明坐便器、洗脸盆水封均由器具自带。排水支管上不应设置多余存水弯。
6)住宅户内地面不应设置清扫口。
7)户内给水管道一般不设阀门。核实地方自来水公司要求,住户检修时能否自行关断公区管井内的阀门。
8)户内给水管道管径是否经济、合理。普通单元式住宅项目户内给水管道管径不应大于DN25。
(四)厨房
1 大平面图
1)排水立管位置合理,无挡窗。
2)排水立管与热水器排气管道不冲突。
3)一般情况下,厨房不设地漏。
4)出屋面透气管道的位置合理,不应在正立面,影响立面效果,尤其是坡顶。
5)洗衣机地漏不应设置在洗衣机正下方。
2 系统图
1)排水立管检查口仅在有设排水支管层设置。
2)标注厨房排水支管上不应设水封,水封由器具自带。
3)厨房排水支管标高不应过高或漏标。一般标注管底距完成地面100mm。
(五)雨水、空调冷凝水排水
1 大平面图
1)屋面雨水立管数量应根据当地降雨强度确定。
2)阳台排水立管尽量设在就近的空调板上。
3)空调板净宽除去管道所占空间,应满足空调安装要求。
4)空调板是否设置地漏,需结合当地常规配置情况,酌情考虑。降雨量少的地区宜不设。如设地漏,则可不设冷凝水排水支管接口。
5)冷凝水排水支管接口不应设水封。接口管径可参考:DN32。
6)冷凝水排水立管管径,可参考:多层DN≤32,高层DN≤40。
7)冷凝水排水立管上不应设检查口。
8)雨水立管位置隐蔽,尽量不明露在外墙。
9)在外立面视线内的雨水、冷凝水排水立管应注明刷漆,颜色与外墙一致。
10)雨水立管尽量设置于内凹墙角或阳台阴角处。
11)敞开通廊的排水系统表达完整。
(六)出户管
1)排水出户管尽量集中、合并。一般可以多根出户管共用1个检查井。
2)给水、消防管道入户管室外不设阀门井,阀门设在室内,地方特殊规定除外。
3)污水出户管单侧布置,室外只一侧设置污水管道及检查井。
4)雨水出户管单侧布置,室外只一侧设置雨水管道及检查井。
四、 消防排水
1)集水坑及潜污泵均有编号,集水坑均注明尺寸,潜污泵均注明参数。
2)集水坑布置合理,尽量布置在楼梯转角平台下方。
3)电梯基坑积水的集水坑及其他深度过大的集水坑应标注防人员坠落的措施。
4)潜污泵流量、扬程选型合理,无偏大或偏小。

自考/成考有疑问、不知道自考/成考考点内容、不清楚当地自考/成考政策,点击底部咨询官网老师,免费领取复习资料:https://www.87dh.com/xl/
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答