楼板水电一开始没有预留穿线管。现在穿线开槽担心把楼板钢筋打断损害结构。请问有什么好的施工方案
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-12-12
如果是楼板底布置灯具,线径不大,根数3根左右,或以开浅槽直接埋,不用穿管,钢筋的15mm的保护层,线槽与水泥钉固定,再用水泥素浆抹平即可,一般私人装修时灯具移位都是这样做的。如果损伤结构就得另想办法了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3ZDRKWKZV.html
其他回答
第1个回答 2012-12-12
这种活不好干啊,一般只能把线管贴着地面走,遇到交叉处刨个坑,尽量减少管子交叉,最后在地面打灰,可能会对地面净空有点影响,要是有地暖的话应该可以消化
第2个回答 2012-12-12
少走地,另外正常楼板结构的。楼板上面还会现浇个层。最好直接把线埋在里面,不要再穿管了。
本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 2012-12-12
走明线,
相似回答
开槽
时
不
小心
把楼板
里面的
钢筋
切断,会不会有安全隐患?
答:
打断梁底钢筋已经让这根将丧失了承载能力。之所以还没有出现房倒屋塌的严重后果,完全得益于现在房子在设计时都会有一定的余量以及楼板整体现浇的做法。造成严重后果的,更是一般人根本无法承担的责任。其严重成度还差点,如果是梁底无墙又是跨度大的梁,必须采取修补救的方法。厚6毫米以上的铁板包夹起来...
楼板
地面
开槽
影响
答:
根据你提供的情况,
开槽不
会有问题。你说的找平层实际是是楼面的装饰面层,设计上并不考虑其受力。混凝土板顶面上的10豪米一般是钢筋保护层。因管路大都是沿墙布置,不走跨中,所以设计计算板端负弯矩时,不将其计入混凝土板的计算受压区高度内。其主要作用是防止因钢筋裸露而加速锈蚀。建议在实际装饰...
警惕!
水电
改造这些地方最易偷工减料
答:
一、在墙面和地面随便开槽,没做详细规划 在进行电路改造时,需要在墙面和地面上开槽,开槽主要是为了埋管线。但是开槽并不是随意挖个槽就可以,一定要根据设计仔细确定开槽的位置,并且在施工时要注意谨慎施工,如果是在带有保温层的墙体开槽,就要注意开槽时不能破坏房屋保温层;如果是在地面开槽,就要...
...将
线管
和水管埋于地面水平线以下,是否有相应的法律规范
答:
1、首先,相关规范中对埋线埋管中没有详细的要求,但开沟(槽)以不影响结构件(楼板)为限,如果开沟(槽)对
结构楼板
产生了不良影响甚至破坏(实际执行多以:沟槽深度不能超过钢筋保护层为限,也就是开沟槽不能看到钢筋)2、往往室内地坪上还有一层3CM左右的后浇细石地坪,此地坪仅起防水及装饰做用...