44问答网
所有问题
进出线柜、PT柜等高压开关柜内部有哪些电气元器件?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-12-24
进线柜:断路器、电流互感器、综保、智能操控装置、避雷器
出线柜:断路器、电流互感器、综保、智能操控装置、避雷器、接地刀、零序电流互感器
PT柜:隔离刀、高压熔断器、电压互感器、综保、智能操控装置、避雷器
进出线柜主要是开断功能,所以断路器是必须的,也是主要元器件。
电流互感器是把一次大电流变成1A或5A的电流信号提供给二次用:测量-电流表显示、计量-电度表、保护-综保。
低压断路器有热磁脱扣装置,进行过载和短路保护,高压断路器本身没有保护功能,所以要配合综保来实现线路保护,综保接收被保护断路器的电流信号,接收PT柜的电压信号,部分还接收零序电流互感器的信号,来监测系统的故障情况,当有故障时发出报警或分断命令,断开断路器。
智能操控装置是个可有可无的东西,他是把开关柜一些辅助功能集中到一个装置,功能有:手动分、合断路器,小车位置指示-试验位、工作位、检修位,接地刀合分指示、断路器合分指示、储能完成指示、温湿度指示、自动加热-除湿,还有的具备语音功能-当人靠近的时候会提示该设备带电危险等。如果没有这个装置,就需要开关柜成套厂家把这些功能通过按钮,指示灯等来实现,现在的高压开关柜这个基本是标配,老的开关柜没有这个装置。
避雷器所有的柜子都有,也叫过电压保护器,一是防雷电过电压,二是防操作过电压。
接地刀只有出线柜需要,是为了检修出线柜下级设备的时候代替挂地线,检修安全,电气规程的规定,进线柜不需要,因为进线柜的下口是来电的。出线柜拉出后下口一般就不带电了,进线柜拉出后下口仍可能带电,对于某些参与特殊控制的出线柜,如果下口可能来电就不装接地刀。
零序电流互感器是出线柜专用,是为了检测出线电缆的零序电流,信号送至小电流接地选线装置或综保。对于进线柜的出线就是母排了,进线电缆的接地故障由上级断路器检测。
PT柜就是将母线高压转换成低压的,一般是100V,高压熔断器是防止电压互感器短路的,隔离刀是为了更换熔断器的,高压熔断器是可以随时更换的,不需要母线停电。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3ZDRWV6YR.html
其他回答
第1个回答 2012-12-13
高压进线柜:断路器,进线PT,高压熔断器,避雷器,电流互感器,综合继保,带电显示装置,计量表,指示灯,按钮。
PT柜:电压互感器,避雷器,高压熔断器,带电显示装置,电压表。
第2个回答 2012-12-12
开关柜这些老生长谈的问题,资料到处都是的;我可以大概给你解释一下
高压开关柜就是围绕开关(断路器)来的,是用来接通和分断回路的。元件1:断路器
电力规范要求回路必须要有明显断开点;元件2:隔离刀闸或手车式断路器
为故障时能及时切断回路或其他什么要求,元件3:综保
综保必须要有电压、电流采样,元件4:
电流互感器
(
PT柜
)
其他的什么控制按钮、指示灯、带电显示、开关状态显示仪、电压
电流表
、零序CT等,你找个资料慢慢看吧
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-12-13
进出线柜有:负荷开关,带电显示器,避雷器,故障指示器等。
PT柜除了有以上元件,增加了电压互感器及保护PT的熔丝。
第4个回答 2012-12-12
你问的不具体,开关柜型号不一样,配置也不一样,找家设备厂家样本慢慢学习吧。
相似回答
进出线柜
、
PT柜等高压开关柜内部有哪些电气元器件
答:
高压开关柜就是围绕开关(断路器)来的
,是用来接通和分断回路的。元件1:断路器 电力规范要求回路必须要有明显断开点;元件2:隔离刀闸或手车式断路器 为故障时能及时切断回路或其他什么要求,元件3:综保 综保必须要有电压、电流采样,元件4:电流互感器 (PT柜)其他的什么控制按钮、指示灯、带电显...
高压
配电
柜
分为
哪些?
答:
高压配电柜分高压进线柜-PT计量柜-避雷柜-母联柜-变压器柜-出线柜-电容补偿柜,
主要部件有:高压断路器(真空/SF6等)/电压互感器/电流互感器/避雷器/隔离刀开关/电容/电度表/各类保护继电器等等
。低压配电柜装置的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室、电缆室GCS型低压配电柜。各室的作用...
高压开关柜
的主要
元件有哪些?
答:
1、进线柜 进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜 2、计量柜 主要组成:电流互感器、熔断器、VV接线的电压互感器、带电显示器 3、PT柜 主要组成:
电压互感器、隔离刀、熔断器、避雷器
4、出线柜 出线柜:...
开关柜内电气元件
具体分类
有哪些?
@伺服与运动控制
答:
(1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),
一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件
。(2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。(3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段...
大家正在搜
高压开关柜b柜
高压开关柜的冰柜生产介绍
高压开关柜pt柜作用
高压中没有PT柜有什么影响
kyn28a高压开关柜
开关柜柜顶母线连接
高压进线柜
高压柜为什么只有两个PT
高压柜为什么要有pt柜
相关问题
进出线柜、PT柜等高压开关柜内部有哪些电气元器件?
请问进出线柜、PT柜等高压开关柜内部有哪些电气元器件?
高压开关柜中PT柜的作用是什么
kyn28a-12高压开关柜价格?(进线柜,出线柜,计量柜,...
高压开关柜由哪些电气元器件组成?
高压开关柜中PT柜的作用是什么
高压开关柜中一定要设PT柜吗?
请电工高手给指点一下高压配电柜的送电顺序