我家最近经常跳闸,大家帮忙看看这两个空气开关哪个承载的功率大?

最近开空调或者用电磁炉烧水功率开到1700W以上,家里那个老式的DZ47-63 C32空开就跳闸了,烧个水都得去推N次闸,最近问了下小区的电工,说让我重新买个空开他给我换掉以前那个,所以我又买了个DZ47-60 C60的,不知道这两个空开,哪个好?能够满足我同时开空调和电磁炉的功率?如果新买的不够用,我再去换一个更大的。

C32的正常使用家用电器是不会跳闸的,C32能够承受7000W的功率,如果跳闸的话就要检查你的用电器是否漏电,如果确认用电器是好的,那就更换空开,说明你的空开本身已经损坏,但不要超过32A,和你以前的型号相同就可以了,大的话其不好保护作用,存在安全隐患。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-11
DZ47-63 C32 的额定电流是32A
DZ47-60 C60的额定电流是60A
家里用,本来第一个应该足够了,如果跳闸,可能是断路器坏了,重新换个同型号的新的就可以了。
第二个用在家庭太大了,起不到应有的保护作用。追问

首先谢谢你的回答,可我昨天问电工的时候,电工说是因为这个旧的太小了(也么说是坏了),让我再买个大的,我也不知道他说的小指的是什么,到店铺里去向老板问了下,老板说C60这个就够家用了,那我现在这个到底能不能保证我开电磁炉或者空调到最大功率不跳闸呢?

追答

当然可以不跳闸。现在这个比原来的额定电流要大,如果你家里的电路和电器没有故障,就不会跳闸了。
但是因为断路器除了分断电路,还有安全保护的功能,越大的断路器,对你的线路保护就越差。只有刚好合适的断路器才能起到保护的作用。

第2个回答  2012-12-11
DZ47-60 C60 60A的,你家里开十个空调也够用了

如果还是掉闸,就检查其它的设备和电线

再大就起不到保护作用了。
第3个回答  2012-12-11
c60就是60a的
差不多了追问

也就是说,换上C60的这个能够保证我电磁炉功率开到常规2000W不跳闸?我只要求2000W以上不跳闸就行了。

追答

相似回答