最近开空调或者用电磁炉烧水功率开到1700W以上,家里那个老式的DZ47-63 C32空开就跳闸了,烧个水都得去推N次闸,最近问了下小区的电工,说让我重新买个空开他给我换掉以前那个,所以我又买了个DZ47-60 C60的,不知道这两个空开,哪个好?能够满足我同时开空调和电磁炉的功率?如果新买的不够用,我再去换一个更大的。
首先谢谢你的回答,可我昨天问电工的时候,电工说是因为这个旧的太小了(也么说是坏了),让我再买个大的,我也不知道他说的小指的是什么,到店铺里去向老板问了下,老板说C60这个就够家用了,那我现在这个到底能不能保证我开电磁炉或者空调到最大功率不跳闸呢?
追答当然可以不跳闸。现在这个比原来的额定电流要大,如果你家里的电路和电器没有故障,就不会跳闸了。
但是因为断路器除了分断电路,还有安全保护的功能,越大的断路器,对你的线路保护就越差。只有刚好合适的断路器才能起到保护的作用。
也就是说,换上C60的这个能够保证我电磁炉功率开到常规2000W不跳闸?我只要求2000W以上不跳闸就行了。
追答对