2个3匹空调带一个2200w电磁炉带额外2000w的电器用多大的空开合适?

目前我使用的是人民电器的空开不带漏电保护的,型号是DZ47-63

每个3p空调按2500我计算
2500*2+2200+2000≈9000w
共40A电流 你用63A的空开 这个就比较合适追问

嘿嘿, 刚开始用的就是63A的空开,一直跳闸。后来换成人民电器的空开,直接不跳了,我去,我都无语了。

追答

空开的质量区别也是非常大的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-29
1000/220=4.55 3P空调电流在20A左右.全部电流在60A左右。如果不同时使用,可以。同时使用会跳闸,建议选100A。
第2个回答  2012-11-29
就用这个型号的空开都行。