手动检查:
1. 防止带地刀送电:
地刀在合位时,无法合隔离刀或手车(隔离刀操作口被挡住/手车摇不进去,通过联动杆实现)
2. 防止带电合地刀:
隔离刀或手车在合位时,无法合地刀(地刀操作口被挡住,通过联动杆实现);
3.防止误分合断路器:
隔离刀或手车在分位时,无法合断路器或负荷开关(断路器自带的合闸按钮被卡住按不下去/负荷开关操作口被挡住,通过联动杆实现),中置柜除外;
计量柜、联络柜等不带断路器的隔离手车不允许带电分合,PT柜、站用变除外;
4. 防止带负荷分合隔离刀:
断路器或负荷开关在合位,无法分手车或隔离刀(隔离刀操作口被挡住/手车摇不出来,通过联动杆实现);
5. 防止误入带电间隔:
地刀不在合位时,无法打开柜体下门及后门;

电动操作检查:
1. 防止带地刀送电:
地刀在合位时,无法合断路器或负荷开关(通过地刀触点打开操作电源)
2. 防止误分合断路器:
隔离刀或手车在分位时,无法合断路器或负荷开关,(通过隔离刀触点打开操作电源)中置柜除外
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-05
高压开关柜的五防为:   1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。)   2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)   3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、负荷开关闭合)   4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关)   5、防止误入带电间隔。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室),这些短路器都能做到的,开关柜做的时候加入这些功能就行了
第2个回答  2017-04-30
你们就说个概念性的五防含义,没有真正理解问题含义,这个做到五防其实很简单,装一套福祥瑞特的JSKGN联锁机构上去就,上操作隔离开关,中间联锁断路器,下操作接地开关,三大元件相互联锁从而形成电力机械五防,并且安装相当的简单