变频器控制一台三相异步电机,那已经用了2年多,但现在空载运行时没问题,但有负载时就转不动,但又不发热

变频器的参数没有改过,也没有缺相,相间电压一样的

你好:
——★1、“变频器控制一台三相异步电机......有负载时就转不动,但又不发热”应该是变频器有问题。
——★2、变频器在改变频率时,电压也会相应的变化。从“负载时就转不动,但又不发热”的现象看,很可能是电压输出不正常。
——★3、变频器也被称为“三V技术”,即:变频、调压、调速。另外,变频器的技术含量非常高,应该由厂家、或专业维修。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-16
有重新接过线吗。变频器输出电压是380还是220的啊,电机是三角形接法还是星形接法的啊追问

没有重新接过线,电机是星形接法

追答

变频器输出的电压是多少的啊

第2个回答  2012-12-16
似乎不是变频器的问题呢。追问

我就是想知道是哪里的问题

第3个回答  2012-12-16
变频器下面带热继电器吗?追问

电机带动几个变速箱,每变速箱上有一个压轮,压轮负责运送工件,压轮一压紧工件就转不动了

追答

可以把启动转矩调大点看看

追问

变频器下面无带热继电器的