变压器中性点接地有什么作用?

如题所述

1、降低相线接地危险性

注意,一定是一相接地,因为如果是两根或三根相线接地,那直接就会产生短路电流,出发漏电保护器的保护动作。

如果人体触碰到零线,就会形成大地——人体——零线的回路,产生电流,使人体触电。而如果中性点进行了接地,那么此时大地=零线,零线与大地的电位相同。

此时相线再与大地连接,相当于火线与零线直接短路,促使断路器进行保护跳闸。哪怕是断路器不跳闸,人体在触摸到零线或大地时,由于人体的电阻要比短路中的电阻大得多,因此电流还是不会流过人体,不会使人体触电。

2、稳定电位

当变压器的绝缘发生损坏时,就有可能使高压电窜入低压端,就会引起低压端的电压升高。但是,如果中性点进行了接地,则低压侧对地电压将受到工作接地电阻阻的限制,不会太高。这时,高压接地电流Ic通过低压工作接地和高压线路对地分布电容构成回路。

扩展资料

若其中性点不接地有以下危害:

(1)变压器电源侧中性点对地电压最大可达相电压,这可能损坏变压器绝缘;

(2)变压器的高、低压绕组之间有电容,这种电容会造成高压对低压的“传递过电压”;

(3)当变压器的高低绕组之间电容耦合,低压侧会有电压达到谐振条件时,可能会出现谐振过电压,损坏绝缘。

参考资料来源:百度百科-中性点接地

参考资料来源:百度百科-接地变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  7 分钟前
变压器中性点接地在电力系统中具有多重作用,主要包括以下几个方面:
1稳定电位:当变压器的绝缘发生损坏时,中性点接地可以防止高压电窜入低压端,避免低压端电压异常升高。
2提高系统可靠性:通过中性点接地,可以固定中性点的电位为地电位,这样在发生单相接地故障时,非故障相的电压升高不会超过1.4倍运行相电压,从而保护系统稳定运行。
3降低过电压:中性点接地有助于降低系统的暂态过电压水平,减少因过电压造成的设备损害。
4快速故障检测和保护:接地可以提高系统的抗干扰能力,实现快速故障检测,一旦发生故障,故障电流会增大,便于故障的快速定位和处理。
防止雷电冲击:变压器外壳接地是为了防止雷电冲击穿变压器的绝缘,确保变压器的安全运行。
5适应不同电压等级的电网需求:我国的电力系统根据中性点接地方式的不同,分为大电流接地方式和小电流接地方式,以适应不同电压等级电网的需求。
综上所述,变压器中性点接地对于保障电力系统的安全、稳定和可靠运行至关重要。
相似回答