10kv箱变故障排查

现有一台箱变故障,故障现象是箱变送不上电,经现场检查发现箱变高压熔断保险未爆,箱变上级分歧箱负荷开关和高压保险均正常,箱变本体外观正常。后采取排查措施将箱变低压侧开关断开,先合箱变高压侧开关,然后和上级分歧箱负荷开关,结果箱变负荷开关跳,熔断保险依旧未动作,请教各位师傅,这个故障该如何判别? 另外有人说是变压器匝间短路造成的,请问既然有断路电流为何高压熔断保险均未动作?
谢谢 您帮我大忙了,那“分歧箱负荷开关至箱变高压熔断保险之间的线路存在故障”该如何排查呢 具体手段有哪些?

1。排查一下是不是上级分歧箱负荷开关至箱变高压熔断保险之间的线路存在故障。2.检查一下分歧箱负荷开关和箱变高压熔断保险动作特性是否配合。排除上述两个原因后,就是变压器匝间故障。因为变压器的匝间短路的短路电流很小,一台变压器绕组很多匝,其中几匝短路时,电流较小,往往达不到保险的动作电流(1.2倍的额定电流时,保险熔断时间约2小时),因此匝间短路时,往往是过负荷保护动作,而该变压器高压侧没有过负荷保护,使用的是保险。

用摇表测量一下相间和相对地绝缘即可。