锚固件用槽钢可以吗?我想这样,墙上水平开槽,暴露出柱子,槽钢嵌在槽中两端锚固在柱子上,让后用工字钢做主梁焊接在槽钢上,这样有没有问题?
çé楼ååå¤å·¥ä½åç»æä½ç³»éæ©ï¼
大è´ææ³ä½ ç空é´ç»æï¼ç»åºå¹³é¢å¾ãç«é¢å¾å¾ãåé¢å¾ï¼éªç®ä¸é¢æ¥¼æ¿ä¸»æ¢æè æ±ååæ¯å¦æ»¡è¶³è¦æ±ã
æ ¹æ®ä½ 说æè¿°çå¨é£ç©ºé´ä¸æ²¡ææ¢æ³å®ç°è¿ç§å¤§è·¨åº¦çå°±è¦éåé¢ç»æå½¢å¼ç»æä½ç³»ã
éç¨é¢ç»æä½ç³»æå¦ä¸ä¼å¿ï¼
1.æ½å·¥é度快ï¼æå®ç°èªå·±ç空é´ç»æã
2.ææè¿è¾æ¹ä¾¿ï¼ä¸åæ··ååç»æå·¥åºå¤æã
3.åææé¤æ¹ä¾¿ï¼è½åæ¶æ´æ¢ã
注æäºé¡¹ï¼
1.éç¨é¢ç»ææ大é®é¢å°±æ¯è¦æ³¨æé²è åé²ç«ã
2.å¡«å å¢ç çååè¦åçï¼éæ©è½»è´¨ç åã
你说的方法等于让墙来承受整个阁楼的重量了,柱子没有借到力,我还是觉得应该尽量利用柱子。
水平槽不必开得很深,只要能满足暴露出来的柱子宽度足够用来锚固槽钢。
我不是说了,其他按你说的做就可以了,柱上要锚。
本回答被提问者采纳