最近,遇到了施工图纸在钢筋混凝土梁板后浇带部位附加了钢筋,当然是进行加强,但以前施工时,在后浇带部位除地下室筏板基础以外,没有另设加强钢筋,有必要吗?又有什么新的规定?
需要的,梁纵向钢筋的上部是4成一排,只有下部纵筋也是独一无二的4成一排,在同一表面上,有是箍筋梁纵筋外包最外层的尺寸为准,其他的马镫是基于两个纵向钢梁中间外包尺寸为准,用2组5套直径箍筋,箍筋间距为1250毫米。
钢筋与混凝土有着近似相同的线膨胀系数,不会由环境不同产生过大的应力。其次钢筋与混凝土之间有良好的粘结力,有时钢筋的表面也被加工成有间隔的肋条来提高混凝土与钢筋之间的机械咬合。
扩展资料:
钢筋抗拉强度非常高,一般在200MPa以上,故通常人们在混凝土中加入钢筋等加劲材料与之共同工作,由钢筋承担其中的拉力,混凝土承担压应力部分。
空气中的二氧化碳与水泥中的碱反应使孔隙水变得更加酸性,从而使pH值降低。从构件制成之时起,二氧化碳便会碳酸化构件表面的混凝土,并且不断加深。
如果构件发生开裂,空气中的二氧化碳将会更容易进入混凝土的内部。通常在结构设计的过程中,会根据建筑规范确定最小钢筋保护层厚度,如果混凝土的碳化削弱了这一数值,便可能会导致因钢筋锈蚀造成的结构破坏。
参考资料来源:百度百科--钢筋混凝土
参考资料来源:百度百科--附加钢筋
施工中钢筋混凝土梁板后浇带部位,需要附加钢筋进行加强。
根据国家标准:混凝土结构工程施工规范第2.0.10条后浇带的定义是:为适应环境温度变化、混凝土收缩、结构不均匀沉降等因素影响,在梁、板(包括基础底板)、墙等结构中预留的具有一定宽度且经过一定时间后再浇筑的混凝土带。
按照混凝土结构设计手册的规定:
1、后浇带宽度为800~1000mm,施工缝的钢筋不能切断且要增配一定量的加强钢筋。
2、后浇带两侧混凝土达到28天强度后,将缝两侧表面凿毛,然后用笔原设计等级高一级的混凝土浇灌。
3、宜布置在板跨中剪力较小的区段内。
4、垂直后浇带的加强筋取墙体受力钢筋截面积的50%配置。
5、地下室墙壁、箱形基础等结构中的后浇带,当结构长度大于40~60m时,宜设一道。
扩展资料
后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,形成薄弱部位。设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素。
参考资料来源:百度百科—后浇带
本回答被网友采纳