我有一台设备,功率七千多.
这台设备的说明书上有写到,可以接380V或者220V电压使用.
我们是家庭用电,220V.想接这台设备,商家建议我们用漏电保护器链接.
在此请教专业人士,我应该接多大的漏电保护器,几P的?
我接家用电,也能用.但是时间久了.漏电保护器会自动关闭.
这样可以吗?
一般什么地方会有三相220V呢?
三相380V的相电压是380V,但是每相线对中线的电压都是220v.如果你的进户有四条线或五条线,(三根火线一根中线,一根地线),你把电机按照接线图结成Y型就叫三相220V了.如果至有三根线进户(一火一零一地),你得向供电公司申请。
那这种设备,有没有办法在单相220V里使用?
有没有什么方法?
具体什么设备我可不清楚,发热系统是可以接220V的。如果是电机什么的,我看你还是省心吧
追问是一台热收缩机
有发热系统,也有一条传送带,应该是小电机带动的
这样的话,电机是220V的话可以直接接220v的。用漏电开关的7KW 用40A的吧
本回答被提问者采纳