推荐答案 2017-04-22
每层用电功率在25KW-35KW电缆在50-70mm²用电线穿刺夹连接是可以的。如果大于45KW电缆在95-240mm²以上再用穿刺夹连接就不行了。就要用竖井电缆桥架T接箱比较好。因为它是同排连接 电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3ZY6WVGYVVV63KRWDV.html
相似回答
电缆桥架竖向施工跟竖井内施工一样吗
答:
容易在梯框上固定,梯级式
电缆桥架
具有强度大、重量轻、成本低、造型美观、安装方便、透气性好等特点。它适用于一般直径较大电缆的铺设,特别适用于载荷大的高低压电缆的铺设。水平的则一般根据电缆的实际用途(比如强电、弱电、动力、照明、控制、消防等等)选用梯...
电井内选用什么
桥架
?
答:
电井竖井安装桥架一般用梯式桥架好,梯式桥架透气性、散热性好,
竖向
安装,梯式桥架空间内的电缆容易在梯架上固定。桥架分水平和垂直两种。垂直电缆桥架用于电缆
竖井内
。也有些桥架厂家将
垂直电缆竖井和垂直电缆桥架一
并制造,到现场只要安装上就是了,不用另外再
施工电缆
竖井。控制电缆,用槽式、托盘式桥...
为什么
竖井
铺设
电缆
用梯式
桥架
比较多?
答:
电井
竖井
铺设高低压电缆、动力电缆较多,用梯式桥架是最适合不过的了,散热性好,荷载能力强。竖井用梯级式桥架是因为在
竖向
的空间
内电缆
容易在梯框上固定,梯级式
电缆桥架
具有强度大、重量轻、成本低、造型美观、安装方便、透气性好等特点。它适用于一般直径较大电缆的铺设,特别适用于载荷大的高低压电缆...