这可以接地表灯吗,地表灯是24V的!
追答这个一般是预付费电度表的欠费分断脱扣器
追问但是这个在我们的消防应急箱里面啊!没有电表
追答那是电源强切,当发生火灾时,消防控制室根据需要切断电源。
追问但是消防就只有4根线过来,我们的地表灯都没有接的地方!
追答你是说疏散指示灯吧?还是镶嵌地下的灯呢?
消防线不是控制这种灯的这些灯是从消防配电柜出线的。
这些灯是需要单独的电源供电的。消防线只是消防的通讯线属于弱电
主要是什么设备用?
追答用于空开的远程分闸,和空开位置信号的传输
消防电路一中常见
追问那为什么我们的地表灯需要接到那个箱子里呢!那个空开直接就变压了吗,把220V的变成24V了吗?
追答“地表灯”是什么?
到分离脱口器需要从消防控制器接24V直流电
就是地埋灯,是消防指示灯的一种!就是一般大商场里面过道上面都会有,2米到3米之间一个!上面有剪头指示!
地标灯也是24V的,上面有3根线,一根+24V,一根CNG,一根S!
追答通常地标灯的线用不着进配电箱吧
分离脱口控制和空开信号返回,这两个电路是独立的
追问主要是出于可靠性考虑
追问给你看张图就明白了
能看清楚吗
追答看不清啊。我并不是消防专业的,见过的是单独走线的。
所以,如果图上是这样的,还是看看设计说明,或者联系设计单位,沟通一下。