44问答网
所有问题
西门子PLC的EM231模拟量模块测量电压(0-10V,0-5V等)的相应拨码?求大神解答
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-01-02
没有拨码,在程序内部设置。
追问
我试过了,好像0-10V是000 101的拨码。但0-5V的我就不知道了
追答
那找说明书呀。
本回答被提问者采纳
第2个回答 2018-01-02
单极性110
双极性010
0-5v和0--20ma共用
相似回答
西门子
200
PLC
EM 231模拟量
DIP
拨码
答:
EM231
电流不提供双极性输入,只有0-20mA。你可以考虑添加一个电阻,阻值R,将-20mA--20mA的电流信号转换为-20R--20R(V),然后利用EM231的双极性电压输入+-5V,在程序里做一个线性对应,让-20R指向-5V,20R指向5V就可以了。百度的。说加了个250Ω的精密电阻,谢谢!!
西门子
200
PLC
EM 231模拟量
DIP
拨码
答:
EM231
PLC中的模拟量模块EM231
CN上面的6个
拨码
开关有什么作用呢_百度...
答:
EM231模块拨码
开关设置如图所示:注:
EM231拨码
开关后三位没有用处,只用前三位。技术论坛:http://bbs.gongkong.com/
西门子
S7200
EM231拨码
开关问题请教
模拟量
地址问题
答:
没使用到的通道把 + -短接(比如B+ B-短接) 从上面看你的
模块
1的输入信号类型为
0~10V
的
电压
信号 模块2的输入类型为0~5V/0~20mA的信号(可能使用的是4~20mA的电流信号 。
大家正在搜
西门子PLC电子模块
西门子电源模块怎么调电压
西门子PLC模块负极对地
西门子plc300模块型号
西门子plc模块的寿命
西门子plc模块检测
西门子PLC块
西门子plc有哪些模块
模块西门子
相关问题
西门子200 PLC EM 231模拟量DIP拨码
西门子PLC模拟量输入模块EM231DIP开关设置
西门子plcS7-200系列231-0HC22-0XA8模拟...
西门子PLC 4路模拟量 模块 em231 接线图是什么?
我现在利用西门子PLC200,EM231模拟量采集模块采集一...
西门子plc 4路模拟量 模块 em231 接线图
我想用西门子200PLC和EM231CN的模拟量模块测量3v...
s7-200 PLC中的模拟量模块EM231CN上面的6个拨...