西门子plcS7-200系列231-0HC22-0XA8模拟量输入0-10V如何调节下面拨码开关

如题所述

量程卡设置为b电压,c为四线制电流,d为两线制电流,前面两个设置b后面的电流的设置c,这是200模块,将电压、电流信号分开,用PLC的输出口去控制多路切换芯片。

在电流信号输入EM235前,先通过一个精度高的250欧姆电阻,EM235则设置为电压输入即可。但有一点须指出的是电流信号的抗干扰性能比电压信号好。单极性 :

SW1 SW2 SW3 满量程输入 分辨率。

ON OFF ON 0 - 10V 2.5mV 。

ON ON OFF 0 - 5V 1.25mV 。

ON ON OFF 0 - 20mA 5μA 。


扩展资料:

可编程控制器由CPU、指令及数据内存、输入/输出接口、电源、数字模拟转换等功能单元组成。早期的可编程逻辑控制器只有逻辑控制的功能,所以被命名为可编程逻辑控制器,后来随着不断地发展,这些当初功能简单的计算机模块已经有了包括逻辑控制、时序控制、模拟控制、多机通信等各类功能。

名称也改为可编程控制器(Programmable Controller),但是由于它的简写PC与个人电脑(Personal Computer)的简写相冲突,加上习惯的原因,人们还是经常使用可编程逻辑控制器这一称呼,并仍使用PLC这一缩写。

参考资料来源:百度百科-可编程逻辑控制器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06

西门子plcS7-200拨码开关设置如图:

1、单极性 

SW1 SW2 SW3 满量程输入 分辨率

ON OFF ON 0 - 10V 2.5mV 

ON ON OFF 0 - 5V 1.25mV 

ON ON OFF 0 - 20mA 5μA 

2、双极性 

SW1 SW2 SW3 满量程输入 分辨率

OFF OFF ON ±5V 2.5mV 

OFF ON OFF ±2.5V 1. 25mV

最后三位DIP开关没有用

第2个回答  2011-11-01

说明书上有具体的方法。 见图片。

第3个回答  2011-11-02
这要看你的仪表输出范围是多少啊,我估计用的仪表应该是对应0-5V的,数值上下浮动可能是有干扰!你的信号线最好要带屏蔽层,并且一边或两边都接地!本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-11-01
单极性
SW1 SW2 SW3 满量程输入 分辨率
ON OFF ON 0 - 10V 2.5mV
ON ON OFF 0 - 5V 1.25mV
ON ON OFF 0 - 20mA 5μA
双极性
SW1 SW2 SW3 满量程输入 分辨率
OFF OFF ON ±5V 2.5mV
OFF ON OFF ±2.5V 1. 25mV
最后三位DIP开关没有用追问

谢了 这个我也看到了,就是这个模块在输入0-10V输入下,实际输入电压在0-5V的时候,数值是正的0-32000,在5-10V的时候为什么是负的32000-0,有没有办法让它0-10V数值一直都是正的。还有在输入电压不变的情况下数值为什么总是上下浮动而且浮动的范围还挺大的,有没有办法不让它浮动,或者浮动的范围小一点。我刚刚接触这个不太懂