44问答网
所有问题
西门子EM231模拟量0HC22的模块拨码开关怎么调?是热电阻的
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-07-20
看插图
追问
程序里温度怎么16要么32,是怎么回事?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GW3YWRK3Z.html
相似回答
西门子em231
-o
hc22是
什么
模块
答:
全称是6ES7 231-
0HC22
-0XA8
EM231
4入*12位精度,2线变送器或4~20mA
模拟量
输入模块
EM231如何
与PT100接线?
答:
方法:1.em232rtd模块与pt100(4线制)连接怎么设置dip开关。sw1至sw7设为0,sw8设为1,表示为四线制摄氏度。
em231
rtd
模块的
详细接线和dip开关设置请参照《s7-200可编程控制器系统手册 》中的附录。2.
模拟量
输入/输出数据是有符号整数,占用一个字长(两个字节),所以地址必须从偶数字节开始。每个...
西门子
6ES7 231-
0HC22
-0XA0
EM 231模拟量
输入模块,4输入
模块怎么
接PT...
答:
PT100是可以直接接在
EM231模块
上的,EM231模块分两种,
热电偶
型的和热电阻型的,传感器的接在热电偶型的,像PT100这种的就可以直接接在
EM231热电阻模块
上的。编程上采集的
模拟量
除以10就好了,是个十倍的关系。希望能帮到你
EM231
能同时接受4~20MA和0~10VDC信号吗?
答:
电压信号的接线很简单。电流信号的接线需要将RD和D 短路。 注意:楼上的弟兄回答有误,你
的模块
是纯
模拟量
输入模块,而不
是热电偶模块
。
EM231
在R端口接了一个250欧姆的标准采样电阻,将0-20mA电流信号转换成0-5V电压信号。我曾经也用过自接500欧姆采样电阻(精密电阻)的方法,总觉得不如直接使用23...