95平方铜芯电缆能带168千瓦的设备。能带300A的负荷。
95平方铜芯大约可以换算成120平方铝芯,按铝芯的载流量公式计算,120平方铝芯的载流量是其截面积数的2.5倍,因此用公式计算,载流量=120x2.5=300A。
功率计算公式:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168kW。
扩展资料:
详细表示法
因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法:
①将主干电缆和支线电缆分别表示,
如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV [1]
支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 0.6/1KV
这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同
②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4
电线电缆规格
*(1*185/25) +1*95/16 0.6/1KV [1]
这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格:
由于分支电缆主要用于1KV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1KV在设计标注时,可以省略。
参考资料来源:百度百科-电缆规格
看怎么用。
95mm²线缆,在三相380V供电,功率因数:0.8 时:
95mm²聚氯乙烯1芯铜线缆推荐载流量260A, 可带负荷136.9kW
95mm²交联聚乙烯1芯铜线缆推荐载流量350A, 可带负荷184.3kW
95mm²聚氯乙烯3芯铜线缆推荐载流量200A, 可带负荷105.4kW
95mm²交联聚乙烯3芯铜线缆推荐载流量260A, 可带负荷136.9kW
95mm²聚氯乙烯4芯铜线缆推荐载流量220A, 可带负荷115.9kW
95mm²交联聚乙烯4芯铜线缆推荐载流量260A, 可带负荷136.9kW
95mm²线缆,在单相220V供电,功率因数=1时:
95mm²聚氯乙烯1芯铜线缆推荐载流量260A, 可带负荷45.8kW
95mm²交联聚乙烯1芯铜线缆推荐载流量350A, 可带负荷61.6kW
95mm²聚氯乙烯2芯铜线缆推荐载流量230A, 可带负荷40.5kW
95mm²交联聚乙烯2芯铜线缆推荐载流量330A, 可带负荷58.1kW