配电保护和动力保护区别

正泰和施耐德都有分别用于配电保护和动力保护的断路器。
请问:配电保护和动力保护是什么概念,有何区别?
配电柜与动力柜又有什么不同?
比如,我现在要用个柜子控制多个电动机和加热器。(加热器占的功率大)
请问这个柜该叫什么?此柜的总电源断路器该选什么类型的?其中给变频器供电的断路器该选何类型?经接触器向电机供电的断路器呢?经接触器向加热器供电的断路器呢?

配电保护和动力保护应对冲击电流的能力不同。请参考C曲线和D曲线,说通俗一点就是所带负载是重载,例如水泵,起动电流会很大,配电保护可能会跳闸,而动力保护一般不会,至于能承受的冲击电流是额定电流的几倍,各家元件厂不太一样,配电大概是8倍左右,动力14倍左右吧。
动力柜并不是说柜子是用于动力的,在配电成套厂一般泛指落地柜,相对于挂墙的非标箱而言。由于早些年动力用的配电箱大多数是落地柜,因此逐渐演变成把落地柜和动力柜等同起来了,现在市场上对于三箱类的产品叫法比较混乱,据我所知光“非标”的概念在配电领域就有4种不同的理解。因此建议你不要太纠结叫法,比如叫张三你可以叫“张三”“小张”“小三”什么的都可以啊,没那么严谨的,老的叫法叫配电盘、电箱等等的也有。
总电源断路器的大小、极数、类型应该由你的计算电流而定,一般630A以上用框架式断路器,以下用塑壳,电流小于63A的可以考虑微型断路器,对脱扣要求高也可以选塑壳。其他的一下子说不完,说完就可以写书了,不好意思!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-23
配电保护是配电系统用于防止分线路故障引起事故的保护;动力保护是防止设备故障扩大或漏电引起事故而设的保护。配电柜的供电范围较动力柜大。
控制多个电动机和加热器的柜可用配电柜,经接触器向电机和加热器供电的柜可用动力柜。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-11-22

    如果电流较大(一般630A以上)就得用空气开关,这种开关的脱扣器(保护装置)一般是电子式的,是可调的,只要考虑几段保护的问题,一般3段就可以了。

    如果电流小,那么用塑壳开关,这是就要注意选则磁保护(短路保护)类型的开关了,因为电机启动时电流较大,带热保护的开关会非正常跳闸。

第3个回答  2012-11-25
配电保护主要是电流保护、失压保护;动力保护主要是安全和短路保护
相似回答