4芯50平方铝电缆能通过多大电流?

如题所述

4芯50平方铝电缆能通过125A电流。

三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ

所以功率P=1.732*0.38*0.8*125=65.8千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V。查电缆手册YJV知,4芯50平方铝电缆载流量为125A。

电流125A,在功率为65.8千瓦的正常范围内。

扩展资料:

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

口诀:

10下五,100上二。

25、35,四、三界。

70、95,两倍半。

穿管、温度,八、九折。

裸线加一半。

铜线升级算。

1、第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。

再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。

截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。

2、后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设,计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。

参考资料来源:百度百科-电线电缆

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-21
一般而言,不考虑敷设方式、使用环境等因素
4芯50平方铝芯电缆,能通过100A电流本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-19
50平方铝线额定载流量130A
理论承载电机功率:P=380X130X1.732X0.8=68.6kw电机
因实际使用需留出富余量,因此实际可带动电机为55KW以下本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-11-21
120A左右