零下5度浇筑混凝土时工地加水,加防冻剂了还上冻,请问跟加水有关系没

如题所述

混凝土的上冻肯定与加水有关系,加水后,水灰比变大,混凝土在零下5度的情况下,水肯定要结冰,产生体积膨胀,再说,水灰比加大后,前期强度明显下降,临界强度一时半会达不到,即使加防冻剂也无济于事。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-18
防冻剂的本质是减水,现在加了水,防冻的作用就没有了。
第2个回答  2011-12-18
混凝土厚度多少?私自改砼配合比,砼离析,上冻是必然的。现在就看你养护工作怎么做了。养护不到位,砼强度损失严重,后期需采取加固措施,或破掉重来。
第3个回答  2011-12-18
零下5度 你的混凝土入模前就上冻了?入模温度不得低于5度吧