380V工业用电的电线电缆的规格及选型

如题所述

(假设功率是18KW)380V工业用电,电流32.175A、电线电缆的规格及选型选择截面积6平方毫米的铜制电缆。

计算过程如下:

三相电功率:功率P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)

I=P÷(√3Ucosb)=18000÷(1.732×380×0.85)=32.175(A)

导线载流量:

6平方铜芯线允许负载电流为:32A—40A

32.175安培在32安培与40安培之间。

所以选择6平方毫米的紫铜电缆导线。

扩展资料:

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。

一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;

明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;

铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。

导线载流量取值应符合IEC-60364-5-523-1983标准。

中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)

4平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A

6平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A

在电线电缆行业,常常用“平方”表示“平方毫米”。

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-24
最好选用交联电缆YJV,低温和耐老化都比聚氯乙烯的VV好很多。现在国家规定必须用五芯的,3+2或4+1都行
第2个回答  推荐于2017-09-28
请参见JGJ16-2008第7章的要求来做:
7.4 导体选择

7.4.1 低压配电导体选择应符合下列规定:
1 电缆、电线可选用铜芯或铝芯,民用建筑宜采用铜芯电缆或电线;下列场所应选用铜芯电缆或电线:
1)易燃、易爆场所;
2)重要的公共建筑和居住建筑;
3)特别潮湿场所和对铝有腐蚀的场所;
4)人员聚集较多的场所;
5)重要的资料室、计算机房、重要的库房;
6)移动设备或有剧烈振动的场所;
7)有特殊规定的其他场所。
2 导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择,并应符合下列规定:
1)在一般工程中,在室内正常条件下,可选用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆或聚氯乙烯绝缘电线;有条件时,可选用交联聚乙烯绝缘电力电缆和电线;
2)消防设备供电线路的选用,应符合本规范第13.10节的规定;
3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。
3 绝缘导体应符合工作电压的要求,室内敷设塑料绝缘电线不应低于0.45/0.75kV,电力电缆不应低于0.6/lkV;

7.4.2 低压配电导体截面的选择应符合下列要求:
1)按敷设方式、环境条件确定的导体截面,其导体载流量不应小于预期负荷的最大计算电流和按保护条件所确定的电流;
2)线路电压损失不应超过允许值;
3)导体应满足动稳定与热稳定的要求;
4)导体最小截面应满足机械强度的要求,配电线路每一相导体截面不应小于表7.4.2的规定。

。。。。。。
(*^__^*)本回答被提问者采纳
相似回答