44问答网
所有问题
断路器具有过载、短路、漏电或欠压保护,在已经安装有断路器的电路中是否可以不再装熔断器、热继电器等?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-12-27
装有断路器的回路,具有过载、短路、漏电或欠压保护,可以不再装设熔断器,是否装设热继电器,要根据回路功能来定,如果是直接控制单台电动机的回路,为了保护电动机,需要考虑装设热继电器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/63KDK3VKW.html
其他回答
第1个回答 2011-12-25
可以的,一台断路器可以集合过载,短路,漏电,欠压保护!!!
第2个回答 2011-12-25
熔断器和热继电器是过载保护用的,断路器是短路保护用的,漏电保护器是漏电保护用的,有的漏电保护器带过压欠压保护。所以你这里要装熔断器或热继电器。这问题考电工操作证和电工进网证有。
本回答被网友采纳
相似回答
安装
了
断路器是否
还必须安装一个
漏电保护器,
答:
新式断路器一般都是具有漏电保护功能的,是不需要安装漏电保护器的
;但如果是老式的断路器,一般只具有过流、超载、短路等功能,是需要安装漏电保护器的,不能一概而论。 断路器能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器...
电动机主
电路中
接
有断路器,是否可以不
接熔断器,为什么?
答:
可以
,熔断器是根据电流超过规定值一定时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开的原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于低压配电系统和控制系统及用电设备中,作为短路和过电流保护,是应用最普遍的保护器件之一。熔断器是一种过电流保护电器。熔断器主要由熔体和熔管两个部分及外加填料...
电动机主
电路中
接
有断路器,是否可以不
接熔断器,为什么?
答:
不建议主回路中使用熔断器
,及容易造成电动机缺相运行,因为主回路中的熔断器是分开,不会或者说是不可能三相一起熔断,只要有一相接通,保护就不起作用
安装
了
漏电断路器
还需要串联断路器吗?
答:
不是的
。断路器只对短路过载电网欠电压起到保护,对漏电引起的人身伤害不能进行保护。漏电保护断路器具备了断路器的功能又多了一个漏电保护,更加安全。
大家正在搜
断路器的失压和欠压保护
过载欠压保护器的作用
断路器欠压保护
断路器的欠压线圈指的哪里
过压欠压保护器老跳闸
欠压过载保护器
电压欠压和过载有什么关系
ME断路器欠压跳闸的原因
断路器欠压脱扣原理
相关问题
为什么漏电断路器可以同时有在短路,过载,欠压时跳闸的功能?三...
安装了断路器是否还必须安装一个漏电保护器,
漏电断路器在过载和欠压状态下会不会自动跳闸
自动空气断路器在电路中具有三种保护,这三种保护是
漏电断路器如何做到过载和短路时的保护的?只知道漏电时候的原理
在控制线路中短路,过载,失,欠压保护等功能是如何实现的?在实...
在380V电动机电路中,开始接上的漏电断路器就已经有防短路和...
低压断路器可以起到那些保护作用?欠压,失压,过载,短路保护电...