2.5平方多股铜芯电缆线能承受多少电流和负荷呢?

我现在用三台380伏7.5千瓦侵水泵,刚用十分钟这样子,三台的电缆线都发暖了,电缆线是原装的。我用表量过是:电压是370伏,电机的三组绕组都平衡的,用摇表量过,又没漏电(没有搭铁)。请教各位师傅帮一下忙。

2.5平方毫米铜电源线的能承受8A的电流负荷。

一般铜线安全计算方法是:

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。

功率P=电压U×电流I=220伏×8安=1760瓦。标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

扩展资料

载流量的估算口诀有以下:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。

其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

穿管二根,载流量按八折计算;穿管三根,载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-载流量

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

参考资料来源:百度百科-电线电缆

参考资料来源:百度百科-功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-18

2.5平方毫米铜电源线的能承受8A的电流负荷。

一般情况下50A以下1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A。

按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8,这就是三相功率计算公式。

单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数;

功率因数对于阻性负载是1,功率负载选0.8。

扩展资料:

铜芯线电源线电流计算法

1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。

1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。

3、铜芯线与铝芯线的电流对比法

2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线

4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线

6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线

<10平方毫米以下乘以五>

即:2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400千瓦;

4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600千瓦;

6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000千瓦

土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米

就是横截面积(平方毫米)

电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了 其标准:

0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400...

还有非我国标准如:2.0

铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

参考资料:百度百科—电线电缆

百度百科—功率


本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-24
一般情况下50A以下1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了。

按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式。
单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数
功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8.本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-12-26
20A左右
3台7.5的电机是每个15A,15*3=45A
第4个回答  2011-12-26
千瓦除以电压=电流 电流除以5(软线)=线的平方
相似回答