过负荷保护装在变压器的哪一侧,与变压器的容量还有关系?(双绕组和三绕组的)

如题所述

一般两侧都要装,高压侧是溶丝,低压侧是过流继电器,空气开关等等。只要与变压器容量匹配就行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-22
三绕组自耦变压器一般各侧都不装过负荷保护.因运行时间短.大部分在1分钟内.
第2个回答  推荐于2017-09-27
双绕组变压器过负荷保护只装电源侧,因为两侧是按变比对应的,三绕组每侧都要装,两个二次侧分别一套,动作可跳一个分支,不影响另一分支运行,电源侧再装整体过负荷。
过负荷按照额定电流整定,也就是说按容量整定,超过了额定就发信号提醒进行转移负荷。要动作跳闸的话必须按反时限曲线整定,因为变压器可以短时间过负荷运行。追问

那这句话该怎样理解啊,“对三绕组降压变压器,若三相容量相等的话,过负荷只在电源侧装;若容量不等,则只有电源侧和容量较小的一侧装设过负荷保护,对两侧电源的三绕组降压变压器或联络变压器,三侧均应该装设过负荷保护”

追答

“若三相容量相等的话”这话我也不理解,如果是三侧相等吧,对于单侧电源降压变压器来说,只在电源侧装就对了,电源侧等于负荷侧之和,电源侧达到额定负荷侧才只有一半,是不会过负荷的也就没必要安装了。容量不等,在电源侧和最小容量侧装设就很好理解了。双电源的肯定每侧都要装了,各侧都有可能,考虑绕组故障能保护到。

本回答被提问者采纳
相似回答