850厚的筏板基础,后浇带与原来的筏板植筋连接,请问一下植筋深度以及钢筋大小?

如题所述

你指的是后浇带钢筋?
我遇到的做法,后浇带钢筋,包括加密的钢筋,都是底板施工的同时,与后浇带两边的钢筋一起,预留的。后浇带施工时,整理钢筋,除锈,绑扎,就浇筑混凝土了。不需要植筋。后植筋的钢筋,毕竟没有预留钢筋的质量好。
如果要植筋,要设计院出设计,包括钢筋等级,直径,间距等等。基本上是,两边的钢筋连通,增加构造钢筋。如果植筋的话,15D以上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-14
留置的后浇带位两侧的混凝土面应有凹凸的企口以备安放止水带,或预埋止水钢板,筏板的钢筋不能断,加强筋也应预埋进去。后植筋是补漏的处理,应该由设计的结构师来确定。这与850厚无直接关联。钢筋大小是设计定,网友能给你定吗?
第2个回答  2011-12-15
rtbc
857