如何使用欧姆龙软件将程序输到PLC里面去?

plc应该在什么状态输入程序,如何操作,有的人说是下载,但下载的指令按钮在哪。

1、首先在电脑上使用CX-Programmer打开欧姆龙PLC程序文件,进入操作页面。

2、然后在左侧栏找到并双击-符号选项。

3、然后打开符号页面如下图。

4、这时可以使用键盘上的快捷键CTRL+A选中所有符号,然后鼠标点击右键,找到菜单中的删除选项。

5、点击删除完成后,这时除了系统注释以外,全部注释均已删除。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
第一步:检查程序的系统设置,如PLC型号(包括CPU内存等),再查看一下端口号是不是和数据线的端口号相同。
第二步:和PLC在线连接,连上去后在上面工具栏里有一个传送(其中有显示PLC传送到电脑,还有电脑传送到PLC,还有一个互相比较)点击传送至PLC。
这样应该就可以了。
至于在什么状态才能传送有区分的。不在线连接的话只能在编程状态传送。在线连接的话,它也会提示你要不要切换成编程状态,不然也不能传送。除非是在线修改而不是传送。追问

请教一下,我想改变PLC的程序,将原来已经编好保存在电脑里的程序传送到PLC里(不要PLC里面的程序,也可以这么说改变原来的程序),传送指令是灰色的,不知道怎么才能让传送到PLC里的指令是亮的(也就是可传送的状态)。
有时候又提示无法与PLC链接,晕啊

追答

你要传送必须要先和PLC连接起来(即在线连接),连通后灰色的部分就会显示成亮的了。之后你直接传送过去的程序就能把PLC里原来的程序全部覆盖掉了。至于与PLC无法连接有以下几种原因,你自己查查:
1.数据线有无断裂处或接口处脱焊什么的。(这类情况一般是数据线本身的问题)
2.端口号设置(将数据线插上电脑USB接口后,查看设备管理器里的端口,若数据线驱动正常的话会显示一个端口号,将其记住后打开CX-P软件,在驱动器设置里也要设置相同的端口号就可)
3.PLC的通讯外接口位置断线了。
4.CX-P的版本是不是太低了,建议用6.0以上的版本。

追问

非常感谢您能耐心指导,我用的是9.0版本的软件。到现在为止,我想覆盖程序都不成功,plc总链接不了,数据线没问题,准备链接PLC时,我将设置输出端口为COM3 (PLC---变更机型---网络类型----设定---驱动器---端口名称----COM3 不知道我这样设置输出端口对吗?) ,但链接plc输出端口总显示为COM1,所以plc总链接不上,不知道是什么原因?

追答

打开CX-P软件,打开你所要传送的程序,然后看左边工程栏,第二行。右键点击它,进入第一个修改状态。将里面的的网络类型里的驱动器也改成COM3试试看。

追问

还是不行。刚打开软件的时候链接就可以,但想覆盖新程序的时候就不可以,真不好意思,麻烦你了!

追答

检查下CX-P版本的类型吧!也许是试用版本。建议去另外弄个版本试试!

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-12-27
点击OMRON软件上的传送到PLC 这个按钮 ,然后一直点是,就可以下载进去了
第3个回答  2011-12-29
要先点:在线,然后:传送 PC---PLC,然后按提示下载